Тема: Запуск/остановка программы технолога ТРМ251 с ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question Запуск/остановка программы технолога ТРМ251 с ПР200

    Приветствую.

    Пытаюсь запускать/останавливать программу технолога с ПР200. Может, что-то недопонимаю и не так делаю. Подскажите пож-та, как правильно. Логика действий такова:

    Из документации ТРМ251:

    Таблица 3.2 Команды чтения/записи групп параметров
    Пуск/останов Программы технолога, функция записи - 0x05

    Таблица 3.6
    Команда пуск/останов программы технолога: регистр 0х0050, тип Int16, Передаваемые значения: 0xFF00 – пуск, 0x0000 – останов.


    В OwenLogic в настройках прибора ПР200 функцию записи 0х05 можно выбрать только для битовой переменной, а для целочисленной - только 0x06 или 0x10.

    Пишу с ПР200 регистр 0х0050 ТРМ251. Соответственно, ни битовая переменная с функцией записи 0x05, ни целочисленная с 0x06 не меняет состояния программы технолога.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RahuDev Посмотреть сообщение
    Приветствую.

    Пытаюсь запускать/останавливать программу технолога с ПР200. Может, что-то недопонимаю и не так делаю. Подскажите пож-та, как правильно. Логика действий такова:

    Из документации ТРМ251:

    Таблица 3.2 Команды чтения/записи групп параметров
    Пуск/останов Программы технолога, функция записи - 0x05

    Таблица 3.6
    Команда пуск/останов программы технолога: регистр 0х0050, тип Int16, Передаваемые значения: 0xFF00 – пуск, 0x0000 – останов.


    В OwenLogic в настройках прибора ПР200 функцию записи 0х05 можно выбрать только для битовой переменной, а для целочисленной - только 0x06 или 0x10.

    Пишу с ПР200 регистр 0х0050 ТРМ251. Соответственно, ни битовая переменная с функцией записи 0x05, ни целочисленная с 0x06 не меняет состояния программы технолога.
    Добрый день, если правильно помню, для 5 функции там 80 регистр должен быть, смотрите как считается адресация в Help для bool 5х16=80
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго времени суток.

    Еще раз попробовал. Регистр сетевой переменной в ТРМ251 = 80(=0x50), функция записи 0х05. Бит пробовал и 0 и 15. Пишу с ПР200 константу =0.
    В настройках прибора ПР200 в OwenLogic галочка "Запись по изменению" снята, опция "Запуск записи" не выбрана. Ожидаю, что программа технолога будет после запуска кнопкой ТРМ251 сразу же останавливаться. Но нет, программа технолога кнопкой включается и работает дальше.

    про 5х16=80 не понял. к чему это применить?

    Остановка/блокирование запуска программы технолога в целом устроит => если есть другой способ - подскажите, не буду мучаться.

    На всякий: связь есть; чтение режима, шага программы, температуры из ТРМ251 в ПР200 работает. Увы, кабеля RS485 не имею, посмотреть данные и вручную что-то отправить не могу.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RahuDev Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.

    Еще раз попробовал. Регистр сетевой переменной в ТРМ251 = 80(=0x50), функция записи 0х05. Бит пробовал и 0 и 15. Пишу с ПР200 константу =0.
    В настройках прибора ПР200 в OwenLogic галочка "Запись по изменению" снята, опция "Запуск записи" не выбрана. Ожидаю, что программа технолога будет после запуска кнопкой ТРМ251 сразу же останавливаться. Но нет, программа технолога кнопкой включается и работает дальше.

    про 5х16=80 не понял. к чему это применить?

    Остановка/блокирование запуска программы технолога в целом устроит => если есть другой способ - подскажите, не буду мучаться.

    На всякий: связь есть; чтение режима, шага программы, температуры из ТРМ251 в ПР200 работает. Увы, кабеля RS485 не имею, посмотреть данные и вручную что-то отправить не могу.
    Что Вы хотите от ПР, какую команду он должен выдать на ТРМ? Со стороны ПР работа с 5 функцией (адресацией регистров) требует пересчета в регистр и номер бита, об этом я и пытался написать. Если нужен 80 адрес, со стороны OL это будет 5 регистр 0 бит, вроде так.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Хочу с ПР запускать/останавливать программу технолога в ТРМ.

    А именно(из документации на ТРМ251):
    ТРМ251.1.png
    и
    ТРМ251.2.png
    Последний раз редактировалось RahuDev; 08.02.2020 в 02:51.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RahuDev Посмотреть сообщение
    Хочу с ПР запускать/останавливать программу технолога в ТРМ.

    А именно(из документации на ТРМ251):
    ТРМ251.1.png
    и
    ТРМ251.2.png
    Вот так попробуйте.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 5F.png (26.2 Кб, Просмотров: 27)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 13:34
  2. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  3. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 13:22
  4. SIMP Light Free и запуск программы технолога ТРМ251
    от awl в разделе Другие SCADA системы