Тема: Сброс переменной в 0

  1. #1

    Lightbulb Сброс переменной в 0

    Добрый день! Нужна помощь.
    На ПЛК110-60(М02) собрали дозатор угля и известняка в шахтную печь.
    Необходимо подсчитывать кол-во каждого компонента за сутки.
    Отгруженные дозы суммирую и записываю в переменную r_coaltoday. В семь утра по фронту сигнала с помощью MOVE записываю "0" в переменную. Переменная принимает значение "0" на неопределенное время от 30 мин до двух часов, а затем возвращается к старому значению и продолжает накапливаться.
    Подсчёт.jpgСброс.jpgCoal.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    r_coaltoday она у вас случаем не как Retain объявлена ?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, как Retain объявлена.

  4. #4

    По умолчанию

    Валенок, спасибо большое за развернутый ответ. Будем делать выводы