Хотел использовать твердотельные реле HD-2522.10U для управления мощностью двух тенов сопротивлением 36 Ом каждый, включенных параллельно. (Тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000)

Сигнал управления подавал сначала с регулятора TPM-101УР (с помощью источника использовался MeanWell IRM-10-12), на второе реле (после того, как первое вышло из строя) с Лабораторного БП Rigol DP831 (ограничено MAX U 10В MAX i 100mA)
Симптомы одинаковые. если включен один ТЭН (6,5A) все работает(по крайней мере несколько часов). Если включить оба ТЭНа (13A) несколько минут работает, затем не зависимо от управляющего напряжения реле закрыто.

Скинул крышку с одного из реле - симистор вроде работает (подаю постоянное напряжение с БП на сетевые клеммы, тока нет. Замыкаю третью ногу симистора с одной из клемм, симистор открывается и остается открытым, пока не снимешь напряжение с клемм, потом закрывается)

Итого-думал запас по току маловат, но вроде симистор оказался цел. Подумал, что каким-либо образом сжег вход, подключил управление от лабораторного БП - через пару минут опять реле закрыто. Так спалил уже два реле. Подскажите, куда копать. Может, есть схема, а то все залито компаундом и не разобраться. У вышедших из строя реле при подаче на вход 10в в цепи входа течет 3,5мА, что немного больше, чем должно быть (указано входное сопротивление 4кОм).