Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК110 и Микропроцессорный контроллер CGC412

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и Микропроцессорный контроллер CGC412

    Необходимо с cgc412 считать данные по модбасу, но не могу найти карту модбас регистров и вообще какое либо описание как работать с cgc412 по модбасу. Может кто-то решал уже такую задачу, прошу помочь. Ссылка на cgc412: https://gen-automatika.ru/products/deif/cgc412

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_sergeevich Посмотреть сообщение
    Необходимо с cgc412 считать данные по модбасу, но не могу найти карту модбас регистров и вообще какое либо описание как работать с cgc412 по модбасу. Может кто-то решал уже такую задачу, прошу помочь. Ссылка на cgc412: https://gen-automatika.ru/products/deif/cgc412
    Техподдержка родная что говорит ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Так есть же документация
    Справочник разработчика - указаны настройки порта и меню, в котором меняется RTU или ASCII
    Ну и Описание параметров.

  4. #4

    По умолчанию

    Так есть же документация
    Справочник разработчика - указаны настройки порта и меню, в котором меняется RTU или ASCII
    Ну и Описание параметров.
    там нету описания модбас регистров, параметры это не то.
    Последний раз редактировалось a_sergeevich; 03.02.2020 в 15:20.

  5. #5

    По умолчанию

    Техподдержка родная что говорит ?
    обещали выслать описание регистров, но пока ничего не прислали.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А номер параметра не может быть регистром ? в десятичном или 16-чном виде ? а то больно подозрительные у номеров параметров цифры. Не 1,2,3 и так далее....

    То есть пункт 7.32.1 Параметры связи
    И пункт 9.1.1 Параметры
    В Справочнике разработчика описаны параметры 1000-1990, 2010-2790, 3000-3610, 4120-4970,
    5000-5070, 6000-6990, 7000-7680, 9000-9150.

    Отдельное описание параметров доступно в документе 4189340789.

    Очень странные цифры для номеров параметров выбраны, не кажется ?

    з.ы. просто попробовать подключиться к ним тем же Modbus Poll или чем угодно. Судя по номерам в другом документе, в десятичном виде...
    Последний раз редактировалось melky; 03.02.2020 в 16:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Выслали файл с описанием всех адресов регистров. Может кому пригодится.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    В некоторых адресах какая-то билиберда. Например адрес 57, биты 0,1,0,1,0,1 и так далее... как это ?????

  9. #9

    По умолчанию

    В некоторых адресах какая-то билиберда. Например адрес 57, биты 0,1,0,1,0,1 и так далее... как это ?????
    Сейчас сам пытаюсь разобраться. Пытаюсь считать показания температуры ОЖ, давления масла и уровня топлива из адресов 583, 584, 585, значения считываются, но какие-то неправильные. В примере, в самом конце указано, что есть смещение адресов, но оно то ли для каждой группы параметров разное или что, пока не понимаю.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Не, есть фишка Modbus либо надо к адресу делать +1 либо не надо.
    Ну и перестановка байт или регистров тоже надо смотреть, это от процессоров обычно зависит..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер ПЛК110-60 [М02]. Крышка.
    от Maria в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •