Для проекта были закуплены модули МВ210-101 18 штук, собирают информацию на разных объектах от токовых датчиков давления 4..20мА, датчиков температуры pt1000, по modbus tcp передают в Овен СПК-110 [M01]. Передают довольно неплохо, почти без сбоев.
Проблема в следующем: при загрузке входов от шести до восьми штук МВ210-101 модуль начинает сбоить: по всем входам или только по токовым выдаёт ошибку "Измеренное значение слишком велико" или "Измеренное значение слишком мало", при этом датчик даёт ток в установленных пределах 4..20мА. Отцепляешь 2 датчика: ошибка уходит, но показания с других датчиков оказываются искажёнными: выше на 30-40%. Переносишь половину датчиков на второй, ещё необвязанный модуль и вуаля: показания со всех датчиков преобразуются как положено. Из 18 модулей как положено работает меньше половины!
Сроки сдачи объекта уже все вышли. Как вы можете помочь решить проблему с вашими модулями?