Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: МВ210-101

  1. #11

    По умолчанию

    как решили проблему

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Ну вот, снова никакой конкретики, с точки зрения использования модулей.
    Просто "не пошло"... Жаль. Хотя, я предполагаю, что проблема как раз была зарыта в ИП для датчиков + можно было увеличить время измерения на всех каналах до 1 мс.
    как решилась проблема

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте ! Недавно тоже произошла такая ситуация, тоже входа 4-20ma DIP переключатели включены на 1, при неправильном подключении датчика к входу 2 сгорел резистор 51 ом. И получается показания с 2 входа стали каким то образом попадать на 1 исправный вход. Восстановили резистор и все стало нормально.