    По умолчанию Зуммер на тревоги

    Здравствуйте!

    Подскажите, как наличии активных (неквитированных) тревог включить зуммер?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    В настройках класса тревог можно указать действия при активации и квитировании тревоги.

    03-02-2020 7-40-35.png

    Можно при активации любой тревоги инкрементировать переменную-счетчик, а при подтверждении - декрементировать.

    В коде PLC_PRG надо написать:

    xBuzzer := (i <> 0);

    где xBuzzer - переменная типа BOOL, привязанная в узле Buzzer таргет-файла:

    03-02-2020 7-52-45.png

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Добрый день!

    Спасибо.