Здравствуйте!
Подскажите, как наличии активных (неквитированных) тревог включить зуммер?
Здравствуйте!
Подскажите, как наличии активных (неквитированных) тревог включить зуммер?
Добрый день.
В настройках класса тревог можно указать действия при активации и квитировании тревоги.
03-02-2020 7-40-35.png
Можно при активации любой тревоги инкрементировать переменную-счетчик, а при подтверждении - декрементировать.
В коде PLC_PRG надо написать:
xBuzzer := (i <> 0);
где xBuzzer - переменная типа BOOL, привязанная в узле Buzzer таргет-файла:
03-02-2020 7-52-45.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk