Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Выходной контроль продукции.

  1. #1

    По умолчанию Выходной контроль продукции.

    Дано:
    Преобразователь давления ПД150ДИ-10,0К куплен 19 декабря 2019 года.

    При подключении на объекте показывает преимущественно нули, на изменение давления не реагирует.
    Решено вскрывать.


    И что мы видим...

    Не распаян тензодатчик


    Спасибо ОВЕН!

  2. #2

    По умолчанию

    Еще и поверку сделали. Красавцы!

  3. #3

    По умолчанию

    А вот за это надо штрафовать работника. Серийный номер показан.
    А ОВЕН просто обязан выплатить компенсацию тем или иным способом.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    От лица компании приношу извинения за поставку некачественного товара.
    По данному случаю будет проведено внутренне расследование, по результатам которого будут разработаны корректирующие меры для исключения подобного несоответствия в будущем.
    Данный датчик мы готовы заменить на новый. Сообщите, пожалуйста, контактные данные для отправки нового датчика: адрес, ФИО, телефон.
    Неисправный датчик просьба направить в московский сервисный центр за счет грузополучателя.
    Правила отправки изделий в московский СЦ описаны здесь: https://owen.ru/pravila_otpravki_msc
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот интересно, это только у меня такие проблемы с этими датчиками или у остальных так же, просто не пишут об этом на форуме?

    2022-01-20_11-09-08.png
    2022-01-20_11-09-44.png
    2022-01-20_11-05-35.png

    Почему такое происходит, кто виноват и что делать?

    P.S. Вскрытие показало, что это датчик, такой какой надо датчик (4-20).
    2022-01-20_11-21-47.png

    Уровень Алиэкспресс. Продаем все что угодно, на качество наплевать.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 20.01.2022 в 11:24.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Вот интересно, это только у меня такие проблемы с этими датчиками или у остальных так же, просто не пишут об этом на форуме?

    2022-01-20_11-09-08.png
    2022-01-20_11-09-44.png
    2022-01-20_11-05-35.png

    Почему такое происходит, кто виноват и что делать?

    P.S. Вскрытие показало, что это датчик, такой какой надо датчик (4-20).
    2022-01-20_11-21-47.png

    Уровень Алиэкспресс. Продаем все что угодно, на качество наплевать.
    Буква Р совсем не R
    В чем тогда вопросы? Что купили, то и приехало
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Буква Р совсем не R
    В чем тогда вопросы? Что купили, то и приехало
    Заказано было то, что нужно. Приехало непонятно что.

    2022-01-20_11-47-36.png
    Посмотрите на фото, ничего подозрительного не находите?
    Хотя по факту оба прибора 4-20мА.

    P.S. А почему штрихкода на втором приборе нет? Контрафакт или после ремонта?
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 20.01.2022 в 11:52.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Заказано было то, что нужно. Приехало непонятно что.

    2022-01-20_11-47-36.png
    Посмотрите на фото, ничего подозрительного не находите?
    Хотя по факту оба прибора 4-20мА.

    P.S. А почему штрихкода на втором приборе нет? Контрафакт или после ремонта?
    Вам компания принесла извинения и сказала, что нужно сделать. Нет смысла критиковать всю организацию из-за какого то одного нерадивого работника, уже сообщили, что проведут расследование, оштрафуют или уволят работника. Что вы хотите от организации?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Вам компания принесла извинения и сказала, что нужно сделать. Нет смысла критиковать всю организацию из-за какого то одного нерадивого работника, уже сообщили, что проведут расследование, оштрафуют или уволят работника. Что вы хотите от организации?
    Два года прошло с первого случая, чтобы не плодить темы я дописал в этой.
    Это уже другой случай.
    А до этого в декабре 2020 года был еще случай, два прибора из одной партии одной даты выпуска были с разными версиями прошивок. И тоже ПД150.
    И в том, который с младшей версией отсутствовал один пункт в настройках.
    2022-01-20_18-39-51.png

    Вот я и спрашиваю, как так получается что продукция продаваемая за немалые деньги откровенно говоря не очень.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 20.01.2022 в 18:41.

  10. #10

    По умолчанию

    И снова та же история.
    Прибор с интерфейсом 4-20мА, а на панели прибора маркировка RS-485
    2022-11-06_11-00-30.png
    2022-11-06_11-01-10.png

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. МУ110-8И не меняется выходной ток
    от Sibiryak22rus в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:46
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  4. выходной сигнал ПИД регулятора
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 11:17
  5. Выходной контроль
    от SergeyNG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •