Тема: Выходной контроль продукции.

  1. #11

    По умолчанию

    Здесь явно не ОТК, а уровнем выше.

    P.S. Интересно, почему раньше никто не заметил?
    Последний раз редактировалось ASo; 06.11.2022 в 11:14.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Бывает и не такое
    Последний раз редактировалось Rask; 07.11.2022 в 09:46.

  3. #13

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Очередной вопрос к компании ОВЕН.
    Модули ввода МВ210-101, год изготовления 2023.
    2023-03-30_11-37-19.png
    2023-03-30_11-37-59.png
    Какое же положение должно быть у переключателей для подключения резистора?
    0-1 или 1-2

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день! Положения должны быть 0-1( в таблице допущена ошибка при нанесении гравировки). Мы уже провели работу по этому сбою, все новые модули теперь отгружаются с корректными значениями положения 0-1
    Продукт менеджер направления СПУ

  5. #15

    По умолчанию

    20 тысяч между прочим стоит модуль. очень дешего.
    Меняем? ОВЕН?
    За Ваш счет?
    Я купил телевизор, а там написано 1920х780, в се ок. Купил стиралку, 7 кг, гружу - стирает. Купил продукцию ОВЕН, то то не так, то это, то кодесис не тот, то прошивка, то вообще маркировка,Вы ТАМ ДАЖЕ НАДПИСИ НАНЕСТИ НЕ МОЖЕТЕ?
    ЭТО ЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ.
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 03.04.2023 в 10:17. Причина: оскорбления

  6. #16

    По умолчанию

    привыкайте. это не самое страшное .

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Купил стиралку, 7 кг, гружу - стирает.
    на новых килограммы, как раньше на китайских бумбоксах ватты
    в старую Ардо на 5 кг влезало больше, чем в новую Беко на те же 5

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    20 тысяч между прочим стоит модуль. очень дешего.
    Меняем? ОВЕН?
    За Ваш счет?
    Я купил телевизор, а там написано 1920х780, в се ок. Купил стиралку, 7 кг, гружу - стирает. Купил продукцию ОВЕН, то то не так, то это, то кодесис не тот, то прошивка, то вообще маркировка,Вы ТАМ ДАЖЕ НАДПИСИ НАНЕСТИ НЕ МОЖЕТЕ?
    ЭТО ЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ. Почитайте тему, идиоты.
    Николай, сожалеем, что произошло такое недоразумение. Вы можете обратиться в сервисный центр и по этой претензии обязательно проведут замену.
    Степан Бондарев
    Продукт менеджер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: s.bondarev@owen.ru
    owen.ru

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. МУ110-8И не меняется выходной ток
    от Sibiryak22rus в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:46
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  4. выходной сигнал ПИД регулятора
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 11:17
  5. Выходной контроль
    от SergeyNG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •