Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ-132-М РРРРРР на дисплее пишет NAN

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-132-М РРРРРР на дисплее пишет NAN

    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ТРМ-132-М релейного исполнения, работал справно с 2014 года. всего в хозяйстве 4 штуки таких. прибор неплохой, у нас он используется только для поддержания заданной температуры на выходе с котельной, ГВСа нет.
    Недельку назад после отключения электроэнергии при включении выдал на дисплей надпись "нет связи с АЦП" ну покурив мануал неутешительное "обратитесь в сервисный центр" ну мы не ищем легких путей, протестили микросхему АЦП оказалась дохлая., заменили вместе с 4-мя ключами.
    И вот сегодня при подключении на объекте выдает сообщения по всем каналам к которым подключены по трехпроводной схеме термометры сопротивления типа 100М сие изображение....
    Прошу помощи!
    Может быть кто то видел подобное на экране? поделитесь опытом куда рыть? типы датчиков указаны верно в настройках.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG-20200131-WA0003.jpg 
Просмотров:	172 
Размер:	65.3 Кб 
ID:	46985  

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Для замены микросхемы АЦП Вы обращались в сервисный центр или осуществляли замену самостоятельно?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго дня, Юрий. Микросхему меняли сами.

  4. #4

    По умолчанию

    Потребуется отнести прибор в сервисный центр.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго дня, Юрий, если прибор после перепрошивки будет нормально функционировать, какая будет стоимость выполнения данной операции в СЦ?
    просто надо понимать брать мне новый прибор или обойтись перепрошивкой? отопительный сезон еще в разгаре.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Uriyketov
    По моей личной статистики более 90% неисправностей цифровой техники возникает из за конденсаторов встроенного БП. Вашему прибору более пяти лет, к тому же
    после отключения электроэнергии при включении выдал на дисплей надпись
    - указывает, что первым делом надо смотреть качество питания по "холодной" стороне. Идеальным будет измерить ESR конденсаторов, если есть чем, либо просто тотально поменять все электролиты в БП. Крайне желательно зашутнтировать конденсаторы в фильтре выпрямителя "холодной" части керамическими 0.33-047 мкФ 50V.

  7. #7

    По умолчанию

    Уважаемый Sulfur , спасибо за дельный совет, питание проверяли осциллом, один кондер в БП заменили, остальные выпаивали и измеряли параметры. видимо что то пролетело через дохлый конденсатор... прибор сейчас не выводит на экран сообщений о внутренних ошибках, прошивка со всеми настройками и точками графика осталась живая, видимо есть определенные моменты с согласованием работы микросхемы АЦП и процессора, но видимо это коммерческая тайна

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Uriyketov
    Я не отрицаю, что в вашем случае могут быть и другие неисправности. На месте виднее.
    Вот здесь я выкладывал описанную мной ситуацию наглядно и с картинками.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо! Sulfur, посмотрим что еще можно сделать.

Похожие темы

  1. Продаю ПЛК63-РРРРРР-М
    от Владимир1967 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 15:43
  2. Контроллер ТРМ133М-02-РРРРРР и привод крана NR24-SR
    от MACTEP в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 20:56
  3. ПЛК63-РРРРРР и PID
    от Slazonger в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 06:20
  4. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 19:39
  5. пленка на дисплее
    от bango в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 18:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •