    Question Неверный тип OPC-переменной. Как исправить?

    Добавляю в систему OPC-сервер AgavaOPC-modbus-v5.
    Почему-то типы переменных определяются как целые, хотя должны быть вещественные.
    Вот, на скриншоте видно, что в программе ICONICS Sample Client тип переменной вещественный и правильное значение температуры, а в MasterSCADA тип почему-то целый, соответственно он округляется и непонятно как изменить его тип.
    ТипПеременной.png

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте проверить Matrikon OPC Explorer:
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
    Какой тип данных выдаст он?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    В Matrikon показывает вещественный:
    ТипВMatrikon.png

  4. #4

    По умолчанию

    Матрикон не показывает какой реально тип данных в ОРС сервере.
    Скада определяет тип параметра по его атрибуту, а не по типу его значения (при добавлении тегов в скаду скада не читает значения тегов, их может и не быть).
    Скачайте OPC Test Validator:
    https://yadi.sk/d/2TiMP1nX3RS5Gx
    И посмотрите свойства тега как на скриншоте во вложении.
    Посмотрите какой у вас будет тип согласно этому перечню
    https://docs.microsoft.com/en-us/win...wtypes-varenum
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Мдааа... Действительно.
    OPC Test Validator для AgavaOPC-modbus-v5 показывает тип переменной VT_UI2 но это неверно.
    Для AgavaOPC-modbus-v4 показывает VT_R8.

    Просто встала задача перейти с v4 на v5, потому что v4 совсем древний сервер и не работает после установки сервис-пака Windows. А хотелось бы обновиться.

    Понимаю, что не по адресу, но может вы случайно в курсе как в OPC-сервере поменять тип переменной?
    Кстати, там и перечень переменных почему-то не совпадает.

    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Нет, это уже не к нам.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:10
  2. Уничтожение переменной
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 12:11
  3. Мигает дисплей ТРМ32 как исправить
    от Aleksey Myasnikov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:50
  4. Modbus [slave] Неверный адрес %QD9.55.0
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 17:08
  5. неверный фрмат данных для запроса
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 07:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •