Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
Так в том то и дело, что панель имеет сертификат ЭМС. Её даже тестировали. Фраза "оборудование ... нельзя использовать вблизи исполнительных механизмов" лучшая антиреклама для промышленного оборудования.
Цена СП310 примерно такая же как у ВП110. А по функционалу мне больше подходит ВП110.

Теперь по существу. Заземление проверил, оно есть. Силовые и информационные кабели разведены по разным лоткам. ПЧ в отдельном шкафу. Единственный информационный кабель к ВП110 это Ethernet. Он экранированный. Пробовал перекладывать, менять, проложить "по воздуху". Ethernet всегда работает, тачпад всегда глючит.
Просто хочется узнать это частая проблема? Как другие её уже может быть решили.
Сам планирую купить и поставить ЭМС фильтр на вход ПЧ.
Что касается "не учи учёного", так я хоть и учёный, но прошу, чтобы меня научили, если пишу здесь :-)

PS: хотелось бы услышать и техподдержку Овена по этому вопросу.
Добрый день.
Попробуйте на панели использовать клемму функционального заземления (ее надо подключить именно к функциональной земле - но не защитной, к которой, вероятно, подключен ПЧ).
И уточните, пожалуйста, какой блок питания вы используете.