Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031
Показано с 301 по 310 из 310

Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора

  1. #301
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2019
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Что именно вы называете термином "земля"? Защитное заземление?
    Да (заземление)

  2. #302
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2019
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Просто была такая проблема на СПК107 , заземление на клемму забыли подключить, тоже не те окна открывал при нажатии. После подключили все нормализовалось. Но там тип экрана другой - резистивный.

  3. #303
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BURIK134 Посмотреть сообщение
    Да (заземление)
    У ВП110 клемма функционального заземления и подключение к ней контура защитного заземления - не всегда хорошая идея.
    Попробуйте его отключить.

  4. #304

    По умолчанию

    После обкатки на стенде в офисе переместили ВП110 в боевые условия. Пока впечатления только положительные. Работает в связке с ПЛК210. Даже при 0 °С и чуть ниже тач работает стабильно.

    Единственное чего пока не хватило - какой-либо диагностики. Было бы очень круто, если бы панель имела ещё, к примеру, RS485 с modbus rtu и передавала какие то свои параметры + элементарное управление (включить, выключить, перезагрузить). У нас, к примеру, она стоит в отапливаемом контейнере, в котором в случае отключения обогрева может быть и сильно ниже нуля - хотелось бы в таком случае выключить её командой от ПЛК, а когда потеплеет автоматически включить.

  5. #305
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    После обкатки на стенде в офисе переместили ВП110 в боевые условия. Пока впечатления только положительные. Работает в связке с ПЛК210. Даже при 0 °С и чуть ниже тач работает стабильно.

    Единственное чего пока не хватило - какой-либо диагностики. Было бы очень круто, если бы панель имела ещё, к примеру, RS485 с modbus rtu и передавала какие то свои параметры + элементарное управление (включить, выключить, перезагрузить). У нас, к примеру, она стоит в отапливаемом контейнере, в котором в случае отключения обогрева может быть и сильно ниже нуля - хотелось бы в таком случае выключить её командой от ПЛК, а когда потеплеет автоматически включить.
    Я передавал разработчикам пожелание по добавлению возможности диагностики и управления панелью через Modbus TCP (добавлять для этого RS-485 выглядит переусложенным решением). Надеюсь, оно будет реализовано в следующей ревизии панели.

    Но включать/выключать ее таким образом всё равно не получится - работа панели определяется наличием питания.
    Вы можете подключить один из выходов ПЛК в цепь питания панели и за счет этого выключать и включать ее в нужные моменты времени.

  6. #306

    По умолчанию

    Всем доброго дня!
    Планирую поставить удаленный щит для управления клапанами резервной емкости подпитки (расстояние от мастера ПЛК 210 до нового щита примерно 120 м).
    Щит будет собран на модулях МВ 110 и подключен от мастера ПЛК 210 по RS485.

    В данный щит хочу поставить панель ВП 110 и на ней сделать веб-визуализацию работы клапаном и бочки.
    Как мне лучше подключить ВП 110 к RS485?

    Мой вариант: подключить ВП 110 к RS 485 через МКОН 24. (МКОН 24 преобразует интерфейс 485 в ethernet).

    В операторской на ПК уже сделана вэб визуализация управления сетевыми насосами и в нее планируется добавить страничку с картинкой процесса щита управления бочкой.
    Также к ПЛК 210 поставлю вторую панель ВП 110.
    Последний раз редактировалось Павел Крупенко; 05.02.2024 в 18:51.

  7. #307

  8. #308

    По умолчанию

    Ethernet кабель кидать больше 100 метров не хочу, тем более кругом наводки.

    А какой выход, как сделать визуализацию для щита, если в сети только один ПЛК 210?

    СПК 107 ставить и на него отдельную программу писать?

    СП 207 тоже не вариант ставить.

  9. #309

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Крупенко Посмотреть сообщение
    Ethernet кабель кидать больше 100 метров не хочу, тем более кругом наводки.

    А какой выход, как сделать визуализацию для щита, если в сети только один ПЛК 210?

    СПК 107 ставить и на него отдельную программу писать?

    СП 207 тоже не вариант ставить.
    Зачем вам Веб визуализация? Возьмите панель оператора, интерфейс накидаете сами и по RS485 подключите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2024 в 19:54.

  10. #310

    По умолчанию

    Ethernet прекрасно справляется с наводками, если нормальная категория кабеля. Коммутатор правда придётся поставить для более 100 м.

Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •