Проверьте на обоих устройствах шлюз по умолчанию, широковещательный адрес, то что dhcp в сети только один. Должно помочь, если сеть до ума довести то все прям летает. И еще попробуйте STP отключить в ПЛК210
Проверьте на обоих устройствах шлюз по умолчанию, широковещательный адрес, то что dhcp в сети только один. Должно помочь, если сеть до ума довести то все прям летает. И еще попробуйте STP отключить в ПЛК210
Добрый день, коллеги!
Чем больше работаю с ВП110 в связке с ПЛК210 тем больше разочаровываюсь.
Есть ряд вопросов:
1. Почему когда я включаю обработку мультикасания с таблиц пропадают все элементы прокрутки? Так должно быть или это ошибка? Потому как компания ОВЕН рекомендует включать обработку мультикасания. Причем пропадают они не только на панели, но и веб-браузере на компьютере.
2. Если не включать мульткасание то элементы прокрутки отображаются и работают, но крайне медленно (время реакции может достигать до 5 секунд).
3. С элементом тренд вообще беда:
3.1. При попытке оперировать элементом "Выбор диапазона дат" на панели оператора она попросту виснет (при попытке этот дипазон "раздвинуть"). Зачастую виснет так, что просто перестает отвечать на любые касания. При этом большого количества записей в тренде нет.
3.2. Точно также как и с таблицами крайне медленная реакция.
3.3. Выбор временного диапазона вообще работает некорректно. При выборе часового диапазона отображения, почему-то показывает диапазон всего за несколько секунд. Впрочем это касается не только панели, видимо это какой-то баг самого Codesys.
Пробовал как советовали выше, объединять всё в мост, пробовал вообще на интерфейсах оставлять только одну панель, менять время и тип циклов в программе и многое другое. Не помогает ничего. От панели с процессором 1300 МГц как-то ожидалась другая работа. При этом с браузера на компьютере всё просто летает, вопросов нет, кроме пункта 3.3
Подскажите, пожалуйста, есть ли решение данных проблем.
Использую Codesys 3.5 SP14 Patch 3. Версия таргета ПЛК210 - 3.5.14.36, прошивка 1.3.0309.1257
Спасибо
Последний раз редактировалось Андрей Косоротов; 11.06.2021 в 09:08.
Добрый день.
1. Проблема понятна, соответствующую доработку сделали в CODESYS V3.5 SP17.
2021-06-11_9-24-18.png
Пока можно выйти из положения так:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post331174
3.1. Должны поправить в CODESYS V3.5 SP18 (релиз в 2022).
2021-06-11_9-42-47.png
2. + 3.2. На ПК через web-визуализацию быстродействие такое же или есть разница?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Судя по ответам включение мультикасания в версии SP14 бесполезно. Спасибо и на этом. Именно в тех компонентах, где оно нужно, там и не работает)
На ПК с быстродействием проблем нет вообще, всё работает отлично. Как я уже и написал. Проблемы только на панели оператора.
И еще остается пункт 3.3. Всё же непонятно что происходит с селектором диапазона времени.
Такое может быть при выборе диапазона, для отображения которого еще не хватает данных.
В нашем демо-проекте можно установить диапазон в полчаса - и проблем нет.
2021-06-11_10-03-05.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Cкорее всего, можно передавать параметры, объявленные в webvisu.cfg.json.
Код:{ "UpdateRate": 200, "PlcAddress": "030C.9000.2DDC.C0A8.0010", "UseLocalHost": true, "Application": "Application", "StartVisu": "MainPage", "BestFit": true, "LogLevel": "INFO", "CommBufferSize": 50000, "HasKeyboard": false, "TouchHandlingActive": false, "ScaleTypeIsotropic": false }
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я разобрался. Почему-то временной отрезок для отображения необходимо задавать в микросекундах. Хотя тренд у меня настроен на разрешение в миллисекундах. И, кстати, если кому-то интересно в переменную которая отвечает за выдачу текущего временного отрезка для отображения тренда можно записывать число типа LINT, таким образом меняя границы отображения тренда из программы.