    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что такая ситуация никого не обрадует, и что этот факт является крайне неприятным для тех, кто хотел бы обновиться на новую прошивку сразу после выхода.
    Но в каждом конкретном случае мы всегда готовы рассмотреть все возможности для помощи клиентам.
    У нас есть дилер в Бийске и сервисный центр в Барнауле - так что, думаю, всё это можно будет решить быстрее 20 дней и без необходимости закупки новых ВП.
    Вы можете связаться со мной по почте (в подписи) после анонса о выходе новой прошивке, чтобы мы обсудили этот вопрос.
    В данный момент на объекте в кемеровской области нас постигла неудача, одна из панелей ВП110 не загружается стартовый экран светодиод питания светится. Побродил по форуму, почитал, похоже что надо везти в сервисный центр для перепрошивки это в Барнаул. В сервисном центре ответили что быстро перепрошить не могут так как очередь, и возможно ее придется отправлять в Москву. Как нам поступить?? В Бийске, Барнауле, Новосибирске таких панелей в наличии нет.
    Я напишу Вам на почту.

  2. #132
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть панель ВП110, которая была закуплена в начале лета 2020 года. С осени 2020 лежала на складе без питания. Сейчас при попытке ее включить загорается зеленый светодиод и больше ничего. Батареи вроде бы заряжаются (выдаваемое напряжение повышается, проверяю тестером), но уже прошло полдня, а ничего не изменилось. Панель превратилась в кирпич или можно ее спасти?

    Спасибо.

  3. #133
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Вопрос снят. Надо было просто подождать подольше пока зарядятся аккумуляторы. Где-то часа 4-5 заряжались, если кому интересно.

  4. #134
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть еще один вопрос по панели ВП110. Будет ли реализована возможность скрывать строку статуса или делать ее всплывающей поверх по нажатию? Очень сильно портит вид, при том что не несет никакой особо полезной информации. Как пример можно посмотреть как это сделано в Web-панелях HMI STW6 от Schneider Electric.

    Спасибо

  5. #135
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть еще один вопрос по панели ВП110. Будет ли реализована возможность скрывать строку статуса или делать ее всплывающей поверх по нажатию? Очень сильно портит вид, при том что не несет никакой особо полезной информации. Как пример можно посмотреть как это сделано в Web-панелях HMI STW6 от Schneider Electric.

    Спасибо
    Добрый день.
    Такая возможность будет реализована в следующей прошивке.

  6. #136
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть вопрос по веб-визуализации на базе ВП110. ВП110 подключена к ПЛК210, при просмотре таблицы ползунок тупит по страшному - работать невозможно (время отклика может достигать 5-7 секунд). При этом в браузере на компьютере все просто летает. Настройки времени выполнения задач пробовал самые разные, ничего не помогает. Проблема видимо в браузере самой панели оператора. Посоветуйте, если кто сталкивался, как решить проблему.

    Включение обработки мультикасания не помогает тоже. С ним скроллинг таблицы не работает вообще, а ползунок пропадает.

    Использую Codesys 3.5 SP14 Patch 3. Версия таргета ПЛК210 - 3.5.14.36, прошивка 1.3.0309.1257

    Спасибо.

  7. #137

    По умолчанию

    В настройках сети дело. Выше обсуждали.

  8. #138
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Так при подключении с веб-браузера компьютера все в порядке. Интерфейс я перезагружал несколько раз. Толку нет. Ладно, пойду еще раз перечитаю тему.

  9. #139

    По умолчанию

    Да в теме толком ничего не найдете. А я точно вам сейчас не смогу сказать причину, у меня рабочей вп110 нет. Но точно помогало объединить 4 порта плк210 в один мост, хоть это и неправильно. И не использовать wifi.

  10. #140
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Спасибо за совет. Попробовал, но не помогло в моем случае. Оставлю как есть, хотя конечно просмотр таблицы событий на панели с временем реакции ползунка в 2-3 сек (а то и больше) превращается в проверку стабильности нервной системы)

Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •