  1. #361

    По умолчанию

    а можно ли с панели ВП110 отправить какой либо сигнал о начале пеперзагрузки? в ПЛК210 по ethernet
    обновил до версии 109(телефон - вай фай - желтая кнопка - перезагрузил) испытываю
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 16.12.2024 в 12:31.

  2. #362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    а можно ли с панели ВП110 отправить какой либо сигнал о начале пеперзагрузки? в ПЛК210 по ethernet
    обновил до версии 109(телефон - вай фай - желтая кнопка - перезагрузил) испытываю
    ну один даёт команду, другой выполняет, ну посмотрите в документации или сами продумайте, что можно использовать в качестве сигнала наличия связи, который пропадёт при перезагрузке. Добавьте это в логику управления
    вот и всё

  3. #363
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    а можно ли с панели ВП110 отправить какой либо сигнал о начале пеперзагрузки? в ПЛК210 по ethernet
    обновил до версии 109(телефон - вай фай - желтая кнопка - перезагрузил) испытываю
    В данный момент такой возможности нет.
    Можно на стороне ПЛК регулярно пинговать панель, как вариант.

  4. #364

    По умолчанию

    А возможно панель СП315 превратить в ВП панель, перепрошивкой? а то достался объект, где проектировщики установили ПЛК210 в связке с СП, но логичнее было бы ВП, я правильно понимаю?

  5. #365
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadisT Посмотреть сообщение
    А возможно панель СП315 превратить в ВП панель, перепрошивкой? а то достался объект, где проектировщики установили ПЛК210 в связке с СП, но логичнее было бы ВП, я правильно понимаю?
    Добрый день.
    Невозможно.

  6. #366
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    318

    По умолчанию

    Когда же оно снова появится?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  7. #367
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Когда же оно снова появится?
    Добрый день.
    Наши инженеры предпринимают все возможные усилия, чтобы производство возобновилось в течение этого месяца.

  8. #368
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,406

    По умолчанию ВП110 - возобновление производства, переход на платформу H/W v2.0, релиз прошивки 2.2

    Добрый день, коллеги.

    Мы возобновляем продажи веб-панели ВП110. Отдельно приносим извинения тем клиентам, которые столкнулись с фатальным увеличением сроков поставки из-за приостановки производства.
    В первую очередь будут обрабатываться именно их заказы, поэтому в течение некоторого времени (ориентировочно – двух месяцев) сроки поставки для новых заказов будут увеличены.
    К началу лета планируем выйти на обычный режим производства, при котором срок поставки не будет превышать недели.

    За прошедшее время и аппаратная, и программная платформа претерпели изменения. На корпусе обновленных панелей присутствует маркировка H/W v2.0, которая помогает пользователю определить версию аппаратной платформы.

    IMG_20250320_101720.jpg


    Изменения в аппаратной платформе


    1. Возможность работы без аккумуляторных батарей

    Раньше даже для работы от внешнего питания требовалось вставить в панель аккумуляторные батареи.
    Теперь это не является обязательным, а сами батареи исключены из комплекта поставки

    2. Встроенный динамик

    Позволяет воспроизводить аудиофайлы формата .mp3 с подключенного USB-накопителя. Управление воспроизведением осуществляется по протоколу Modbus TCP.
    Также поддерживается воспроизведение аудиофайлов, встроенных в веб-страницы.

    3. Более точное управление яркостью подсветки

    Раньше при установке яркости подсветки в значение «0» фактически содержимое экрана продолжало отображать – просто крайне тускло.
    Теперь в этой ситуации происходит полное отключение экрана панели.

    4. Отсутствие поддержки 3G

    В новой аппаратной платформе отсутствует встроенный модем.
    Получив обратную связь от клиентов, мы выясняли, что этот интерфейс не используется в подавляющем большинстве реальных применений.


    Новые функции в прошивке 2.2


    1. Поддержка протокола RTSP

    Позволяет использовать ВП110 не только для работы с веб-визуализацией ПЛК, но и отображения видеопотока камер наблюдения, имеющих поддержу протокола RTSP.
    Для этого требуется указать в настройках вкладки соответствующий URL. Его формат можно найти в руководстве на конкретную камеру.
    Пример для камеры KENO KN-DE406F28 v.2:
    Код:
    rtsp://admin:123456@10.2.11.181:554/H264?ch=1&subtype=1
    2. Работа в режиме Modbus TCP Slave

    Теперь ПЛК может считывать с панели диагностическую информацию, а также управлять её работой
    (переключать вкладки, изменять яркость подсветки экрана, синхронизировать время, управлять воспроизведением аудиофайлов и т. д.).
    Карта регистров приведена в РЭ. Для CODESYS V3.5 и Owen OPC Server разработаны шаблоны опроса (для OPC - шаблон войдет в состав следующей версии дистрибутива; пока что можно скачать по ссылке).

    2025-03-20_10-13-23.png 2025-03-20_10-12-19.png

    3. Настраиваемая задержка между включением панели и отображением вкладки

    Если ПЛК и панель запитаны от одного блока питания – то раньше при их одновременном включении панель загружалась быстрее и некоторое время отображала сообщение о том, что веб-сервер контроллера недоступен.
    Такое поведение смущало операторов, и поэтому мы добавили настраиваемую задержку между включением панели и отображением вкладки (меню Настройки панели – Фон).
    До истечения времени задержки на экране панели отображается выбранное пользователем изображение (вы можете использовать в качестве него логотип своей компании или памятку для оператора).

    4. Ряд более мелких изменений:

    • кнопка перезагрузки панели отображается только для авторизованных пользователей;
    • если на панели настроена только одна вкладка – то на нижнем баре не отображается её кнопка;
    • реализовано кэширование самоподписанных HTTPS-сертификатов (теперь не нужно при каждом открытии страницы с таким сертификатом нажимать Принять риск и продолжить);
    • неактивные вкладки в меню Настройки вкладки теперь выделяются серым;
    • добавлена возможность скрытия времени, отображаемого на верхнем баре;
    • отключено автообновление страницы при переключении вкладки (например, если ввести на странице какой-то текст, потом переключить на другую вкладку, а затем снова вернуться на первую – то текст сохранится);
    • добавлена возможность отключения отображения времени на верхнем баре (меню Настройки панели – Настройки баров) – для тех случаев, когда системное время отображается на самой веб-странице;
    • исправлена ошибка, проявлявшаяся при скрытии верхнего и нижнего баров – в некоторых случаях нажатия в правом верхнем и нижнем углу экрана в этом случае обрабатывались некорректно;
    • изменение аппаратной платформы позволило более эффективно обрабатывать визуализацию CODESYS V3.5 с включенной в менеджере визуализации галочкой Поддержка клиентских анимация и наложения исходных элементов (overlay) – теперь при открытии диалогов в этом случае не наблюдается лагов (только для ВП110 H/W v2.0).


    Несколько нюансов, о которых нужно упомянуть:

    • чекбоксы в настройках панели сейчас нажимаются не с первого раза – иногда требуется нажать на них по 4-5 раз, чтобы изменить состояние. Планируем устранить эту проблему в следующем обновлении прошивки;
    • после подключения USB-накопителя – перезагрузите панель. Это позволит панели гарантированного его обнаружить. Поддержка hotplug-подключения в ряде случаев работает некорректно – накопитель не определится или определится спустя длительный интервал времени (несколько минут или больше);
    • после установки сетевых настроек может потребоваться перезагрузка панели для их применения.


    Кроме того, мы выложили обновление прошивки для ранее выпущенных ВП110 (на старой аппаратной платформе), включающее в себя весь описанный программный функционал.
    Для обновления встроенного ПО потребуется подключиться ВП110 к сети с доступом в Интернет и нажать желтую пиктограмму обновления на верхнем баре (см. п. 8.3.7 в РЭ и видео с демонстрацией от Электрошамана).
    Ссылка на обновленное руководство по эксплуатации:
    https://owen.ru/product/vp110/documentation

  9. #369

    По умолчанию

    И СРАЗУ же информация от меня.
    Ссылка на дополненный пост про ВебПанель (с текущими обновлениями): https://cs-cs.net/owen-web-panel-wp1...dbus_tcp_hw_20
    Видео про текущие обновления (немного сумбурное, но мне было интересно поиграться с Modbus TCP):



    Ссылка на РуТуб: https://rutube.ru/video/dd51f678898d...5d2869385d068/
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 31.03.2025 в 13:03.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #370

    По умолчанию

    Добрый день. Пробуем использовать ВП110 в качестве браузера для своего веб-сервера - не работают обычные выпадающие списки <select>. Встречал такую проблему в этой ветке, но датирована еще 2020 годом, уже то 2025. Панель старая, но обновлена до 2.2 сборка 143.

    HTML самый обычный:
    <form>
    <h2>Производственная линия</h2>
    <select name="prod_line">
    <option value="1">(1) Линия №1</option>
    <option value="2">(2) Линия №2</option>
    </select>
    <input type="submit" value="Выбрать" class="button">
    </form>

    Это так задумано или баг ?

    ---
    Дмитрий

Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 2735363738 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •