    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это (клапан) предложил ТС ,поэтому я его 2 раза и просил прверить время закрытия...
    Закрывается мгновенно, он же мембранный, я писал. Но это уже не важно). Убедили про шестеренчатый насос.

  2. #62
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей из леса Посмотреть сообщение
    Закрывается мгновенно, он же мембранный, я писал. Но это уже не важно). Убедили про шестеренчатый насос.
    Не забывайте ,что внутри не воздух ,а вязкая жидкость ...Даже если это 100мс ,то это уже 1% по весу ...Я понял ,что вы ошибочно поставили задачу и умозрительно ,без экспериментов хотели ее решить ...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #63

    По умолчанию

    Клапана для таких сред берут не мембранные а затворные. Это то что можно прочистить вслучае чего. Мембранный только под замену. У гидравликов есть такая штука как регулятор производительности. Это типа клапана который меняет свое сечение.так вот таким клапаном и насосом подгоняют количество реагента в раствор клея.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Не забывайте ,что внутри не воздух ,а вязкая жидкость ...Даже если это 100мс ,то это уже 1% по весу ...Я понял ,что вы ошибочно поставили задачу и умозрительно ,без экспериментов хотели ее решить ...
    Есть хорошая фраза: "Человек делает лучший выбор из всех возможных". Вот для того, чтобы увеличить количество возможных для меня выборов, а потом выбрать из них лучший, я и обратился на форум. Спасибо!

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2019
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    А разве нельзя взвесить количество смолы, которое стекает после срабатывания клапана и на это количество уменьшить значение уставки для запуска клапана? Ведь стекать будет всегда почти одинаковое количество. Допустим это 125 г. Ставим уставку на 6375 г. И получаем ровно 6500. А если из за температуры стекать будет от 60 до 180 г (очень я в трёхкратном разбросе сомневаюсь), то по любому в заданную точность уложимся.

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Вентиляция на базе ПР200
    от starmos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 11:07
  2. Помогите настроить Счет ГП на базе ПР200
    от Чили-Рома в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:30
  3. дозировка асфальтного завода
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 19:31
  4. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  5. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •