С кабелем понятно. Интересует другой вопрос. Правильно ли идет порядок по датчикам температуры или нет
С кабелем понятно. Интересует другой вопрос. Правильно ли идет порядок по датчикам температуры или нет
Меня смущает, что блок ИЛИ идет раньше чем два последних канала температуры. Если взять по датчикам давления, то последний блок ИЛИ идет позже всех каналов по давлению и "в соответствии с потоком данных".
Длина кабеля UTP допустима 100м, раз вы напрямую цепляться собрались. Хотя может быть и больше, стандарт ограничивает длину канала в 100м, по факту и на 120-140 заведется.
Что касается прямой или кросс будет зависеть от вашей сетевой карты в ноутбуке, если без автоопределения приемо передачи, то кросс однозначно.
з.ы. не знаю, как в новых ПЛК, в старых сетевые самый дешман.
в принципе ничего критичного нет, что канал ТЕ8 не могу вывести на панель, но блин, хочу разобраться в чем причина может быть того, что не могу вывести, т.к. этот же заказчик отдает нашей фирме еще 3 дома под монтаж ИТП
Валенок, не знаю как Вас по имени, но если честно не плнял ровным счетом ничего, из того что Вы написали выше
Захват-1.png
В другой теме, которую я создавал по поводу панели СП300, пользователь с ником petera приложил эту картинку и ниже написал "+10 символов".
Я сейчас сидел и считал,может быть я неправильно посчитал. на рисунке 28 регистр это Float. все последующие Float'ы идут "+2"? т.е. последний был 28, потом 30,32,34,36, 38 и т.д. а 2byte уже идут "+1"? все последующие 2byte идут к примеру 65,66,67.
я правильно понял или ошибся со счетом!?
в глобальных переменных канал температуры ТЕ8 имеет такой вид:T8_korr_IP AT %QD8.86.0: REAL; (*reg 148-149*).
вот что я прописываю в настройках панели оператора
111.JPG
в глобальных переменных канал температуры ТЕ7 имеет такой вид: T7_korr_IP AT %QD8.85.0: REAL; (*reg 146-147*), однако его я смог вывести на панель оператора. температуру показывает.
111111.JPG
Последний раз редактировалось Виталий473; 08.02.2020 в 20:54.
Лишь бы не как в хостеле в Перми, не сварить людей...
На тот момент когда проект панели я уже сделал плк был обвязан и все датчики были подключены.я нагревал каждый датчк отдельно и смотрел какой датчик реагировал. При записи регистров в ТЕ7 я сначала записал 146, загрузил проект в панель и проверил показания.при 146 регистре показаний не было на панели. Поставил 147 и снова загрузил проект, после этого увидел что ТЕ7 начала отображаться.
С ТЕ8 поступил также.сначала записал 148 регистр, загрузил не увидел показаний. Потом записал 149 регистр, снова загрузил и снова не было показаний на панели.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg