Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Проблема с чтением дискретных входов modbus.lib

  1. #1

    По умолчанию Проблема с чтением дискретных входов modbus.lib

    Здравствуйте! Весь день разбираюсь с библиотекой modbus.lib. Получается читать и записывать аналоговые входы/выходы, записывать дискретные входы-выходы, но вот считывать значения дискретных входов никак не получается. Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Адрес DIN1 - 10001.
    Использовать функцию MB_RD_INPUTS пробовал.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось qqq; 30.01.2020 в 21:23.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    10001-19999 0000 до 270E Чтение Discrete Input Contacts DI

    Это Coils