Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Вопрос по преобразователям давления Овен.

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по преобразователям давления Овен.

    Доброго времени суток. Не могу понять, датчики избыточного, вакуумметрического и избыточно-вакуумметрического давления, измеряют давление относительно фактического давления в месте установки корпуса датчика, или относительно некой фиксированной уставки , например 100 кПа?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,674

    По умолчанию

    Хотите сказать ничего не слышали об атмосферном давлении? Да, уж!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Опорным давлением датчиков ДИ, ДИВ и ДВ, производства компании ОВЕН, является текущее атмосферное давление в месте установки датчика

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ric_2_tipi_davlenii_gloccarii__1.png 
Просмотров:	122 
Размер:	99.8 Кб 
ID:	46878
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Компания ОВЕН
    Инженер по продукту “Арматура”

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хотите сказать ничего не слышали об атмосферном давлении? Да, уж!
    Слышал. Даже знаю, что принято считать равным 101 325 Па. Вопрос то в том что, датчики избыточного давления, считают избыточное давление, вариант 1 - абсолютное давление минус 101 325 Па, вариант 2 - абсолютное давление минус атмосферное давление в месте установки.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Опорным давлением датчиков ДИ, ДИВ и ДВ, производства компании ОВЕН, является текущее атмосферное давление в месте установки датчика

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ric_2_tipi_davlenii_gloccarii__1.png 
Просмотров:	122 
Размер:	99.8 Кб 
ID:	46878
    Благодарю.)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frend_faer Посмотреть сообщение
    Слышал. Даже знаю, что принято считать равным 101 325 Па. Вопрос то в том что, датчики избыточного давления, считают избыточное давление, вариант 1 - абсолютное давление минус 101 325 Па, вариант 2 - абсолютное давление минус атмосферное давление в месте установки.
    Тогда мне очень интересно: как Вы себе представляете работу датчика, например разряжения с ВПИ порядка 200Па, выполненного по 1 варианту, короче, если перепады атмосферного давления больше ВПИ?
    Я так понимаю, Вы очень-очень далеки от всего этого, просто расширяете свой кругозор, тогда это очень похвально, иначе, мне даже страшно что-либо представить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 19:36
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 13:43
  3. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 14:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 13:13
  5. преобразователи избыточного давления овен пд100 ди???
    от Rusilius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 11:09

Ваши права