Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Owen Cloud ошибка 9

  1. #1

    По умолчанию Owen Cloud ошибка 9

    Здравствуйте уважаемые коллеги!!!При прописывании очередных адресов Modbus частотного преобразователя kippribor в овен клауд вылезла ошибка "9". Подскажите пожалуйста что за ошибка "9"в Овен клауд!!!Шлюз использую Пм 210ПЧ Kippribor ПС-5 в OwenCloud.pdf Фото прилагаю
    Последний раз редактировалось Max231; 24.01.2020 в 10:58.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Добрый день.

    В стандарте Modbus такой ошибки не предусмотрено.
    Скорее всего это ошибка заложенная производителем вашего оборудования.
    Попробуйте поискать в их документации.

    Коды ошибок стандарта Modbus можно увидеть в этом документе, на станице 48
    http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    В РЭ на Kippribor указано, что поддерживается до 6 параметров с последовательными адресами в запросе:

    01.png

    У вас в облако добавлено 7 таких параметров (d-00...d-06).

    Поэтому нужно снять галочку Разрешить пакетное чтение в настройках шлюза - это должно решить проблему.

    02.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В РЭ на Kippribor указано, что поддерживается до 6 параметров с последовательными адресами в запросе:

    01.png

    У вас в облако добавлено 7 таких параметров (d-00...d-06).

    Поэтому нужно снять галочку Разрешить пакетное чтение в настройках шлюза - это должно решить проблему.

    02.png
    Спасибо буду пробовать!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В РЭ на Kippribor указано, что поддерживается до 6 параметров с последовательными адресами в запросе:

    01.png

    У вас в облако добавлено 7 таких параметров (d-00...d-06).

    Поэтому нужно снять галочку Разрешить пакетное чтение в настройках шлюза - это должно решить проблему.

    02.png
    Спасибо за ответ галочка у меня не стоит!!!

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Тогда стоит подключить ПЧВ к ПК и опросить его каким-то ПО (например, OPC-cервером), в котором будут видны логи обмена.
    В OPC нужно будет добавить все те переменные, которые у вас добавлены сейчас в OwenCloud.

    Это позволить определить, на каком этапе возникает проблема - на уровне шлюза или особенностей работы устройства.

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. СПК107 и шлюз ПМ210
    от WELL в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 08:12
  3. Ошибка при работе с серверомOwenCloud у ПМ210
    от Чили-Рома в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 13:05
  4. Шлюз ПМ210+MК110-224.8Д.4Р мониторинг состояния входных контактов
    от Олег Викторович Богомазов в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 12:59
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •