Тема: панель СП270 ПР200 и МВА8

  1. #1

    По умолчанию панель СП270 ПР200 и МВА8

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
    в ПР200 через панель СП270.
    Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
    нет возможности. Знначения в панель получаю.

  2. #2

    По умолчанию

    А почему нельзя МВА8 подключить к пр200 в первый слот RS485? А второй слот пр200 сделать Slave и из него брать данные для сп270.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
    в ПР200 через панель СП270.
    Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
    нет возможности. Знначения в панель получаю.
    А в чем проблема?
    У панели два порта, к первому, например PLC, подключаете МВА8, наверно так и сделано - "Знначения в панель получаю."
    Порт Download в режиме Мастер использовать для связи со слейвом в ПР
    Только не забудьте в разъеме порта Download, со стороны панели, сделать перемычку между конт.5 и 6. Иначе порт Download останется в режиме загрузки проекта.

    Теперь берете ф.область, режим непрерывно, функция Копировать регистр (источник - регистр МВА8 приемник - регистр ПР).

    Захват-1.png
    Эта ф.область должна быть "Глобальная" если экранов несколько.
    Последний раз редактировалось petera; 24.01.2020 в 12:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо petera, буду пробывать.
    А если к одному порту панели подключить МВА и ПР200,
    то как организовать обмен?
    т.к 2 интерфейс ПР200 работает с облаком.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    Спасибо petera, буду пробывать.
    А если к одному порту панели подключить МВА и ПР200,
    то как организовать обмен?
    т.к 2 интерфейс ПР200 работает с облаком.
    В функции поменять в приемнике(регистр ПР) порт Download на PLC
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
    в ПР200 через панель СП270.
    Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
    нет возможности. Знначения в панель получаю.
    Разве так бывает, программу можно изменить, а режим работы сетевого интерфейса, нет?
    Короче, я бы предпочёл непосредственно с модуля ввода данные получать, настроив первый интерфейс ПР мастером туда же и панель добавил, на втором интерфейсе всё без изменений, облако!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    на панели значение температуры 24.7
    а на ПР200 999.9
    ЧТО НЕ ТАК

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niklud19511 Посмотреть сообщение
    на панели значение температуры 24.7
    а на ПР200 999.9
    ЧТО НЕ ТАК
    Вы какое значение из МВА читаете? с плавающей точкой?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    ДА сплавающей точкой

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    А почему нельзя МВА8 подключить к пр200 в первый слот RS485? А второй слот пр200 сделать Slave и из него брать данные для сп270.
    Это мой случай. С адресацией не поможете разобраться? ПР200 в Slave. В режиме "мастер" разобрался.
    Последний раз редактировалось Женька-76; 19.08.2021 в 13:45.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панель сп270
    от Wilddok в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 09:28
  2. Запись в панель СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 16:46
  3. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 13:33
  4. панель сп270
    от Trofimov Roman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 10:00
  5. МВА8+панель
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •