    Привет. Для управления светом и вентиляцией выбрали ПР102-230.2416.01.1 (проходной выключатель, выбор света от времени суток, включение вентиляции в с/у вместе со светом и все такое, бонусом еще было бы сделать "переносную кнопку" по аналогу с xiaomi-м решенимем, аля управление по wifi, но пока не принципиально)

    Зависли пока вот на чем: нужно ли какое-то доп. оборудовние для работы самого ПР? Какие лучше взять промежуточные релешки при условии наличия светодиодных ламп/лент и вентилятора (бытовой ~14-16Вт)? Правильно ли выбрали модель на 230, при условии что диммеров не будет?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от creamlemon Посмотреть сообщение
    Привет. Для управления светом и вентиляцией выбрали ПР102-230.2416.01.1 (проходной выключатель, выбор света от времени суток, включение вентиляции в с/у вместе со светом и все такое, бонусом еще было бы сделать "переносную кнопку" по аналогу с xiaomi-м решенимем, аля управление по wifi, но пока не принципиально)

    Зависли пока вот на чем: нужно ли какое-то доп. оборудовние для работы самого ПР? Какие лучше взять промежуточные релешки при условии наличия светодиодных ламп/лент и вентилятора (бытовой ~14-16Вт)? Правильно ли выбрали модель на 230, при условии что диммеров не будет?
    По светодиодным учесть пусковые токи.
    Тут https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...vo-vozmojnosti было много информации по этой теме
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=kE0sobkGYLA, https://www.youtube.com/watch?v=ccxMDOiI-YY примеры проектов и описание алгоритмов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Ревака Юрий Ты можешь ещё ссылаться на эти посты тогда:
    https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodi...tanie-led-lamp
    https://cs-cs.net/rele-ogranicheniya...tokov-led-lamp
    И из Новостей пост про реле от TE, стойкие к стартовым токам: https://cs-cs.net/news-spring-2021-a...___te_rts3txxx
    И ещё про кнопки с подсветками: https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk
    И ещё про развязку подсветок, если их не удаётся переделать на +24V DC: https://cs-cs.net/knopki-dlya-plk-logo-razvyazka-vxodov
    Вот это прям Must Read каждому, кто собирается автоматизировать свет для квартир или домов.

    creamlemon Нужно обязательно будет ставить внешние реле на 16А (в формате реле ABB CR-P и их аналогов - я говорю про сам форм-фактор реле, где реле в колодке занимает 1 DIN-модуль).
    Тогда с такими реле можно будет защищать несколько групп света одним автоматом B..C10. И, если выгорит реле, то его всегда можно заменить на новое.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий Ты можешь ещё ссылаться на эти посты тогда:
    https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodi...tanie-led-lamp
    https://cs-cs.net/rele-ogranicheniya...tokov-led-lamp
    И из Новостей пост про реле от TE, стойкие к стартовым токам: https://cs-cs.net/news-spring-2021-a...___te_rts3txxx
    И ещё про кнопки с подсветками: https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk
    И ещё про развязку подсветок, если их не удаётся переделать на +24V DC: https://cs-cs.net/knopki-dlya-plk-logo-razvyazka-vxodov
    Вот это прям Must Read каждому, кто собирается автоматизировать свет для квартир или домов.

    creamlemon Нужно обязательно будет ставить внешние реле на 16А (в формате реле ABB CR-P и их аналогов - я говорю про сам форм-фактор реле, где реле в колодке занимает 1 DIN-модуль).
    Тогда с такими реле можно будет защищать несколько групп света одним автоматом B..C10. И, если выгорит реле, то его всегда можно заменить на новое.
    Ну я все ссылки не стал собирать, в надежде на то, что кому нужно разобраться в вопросе, он все и сам найдет, а так спасибо за подробности.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Ревака Юрий Не, моё пожелание - лучше собирай. У меня пока блог не структурирован, и я знаю что многие не всё могут найти.
    //offtop - в планах у меня есть идея написать автоматический путеводитель, который через SQL и PHP на лету генерит страницу. В записях блога будет парочка полей вида "Раздел" и "Вес", и SQL-запрос будет по ним отбирать все посты, группировать по разделам, сортировать по "весу", и путеводитель автоматом будет составляться на лету. И уйдёт проблема вида "вот, сделал пост, надо руками в путеводитель его занести" =))

  6. #6

    По умолчанию

    Честно сказать самая проблема найти эти реле в продаже. Возможно ли использовать реле не на колодке (да понимаю что места они больше занимают, но как вариант там где не нужна светодиодка на колодке, а дальше полнокорпусное.. незнаю у того же миандра посмотреть может?)... И есть ли что-то подходящее на самом сайте овена (честно про KIPPRIBOR ничего не знаю, но так как в статьях про них ничего и не до - меня терзают сомнения)

    Я понимаю что вопросы нубские, но вот информации много и голова уже не переваривает весь поток информации

    Кстати, ещё уточню, проблема светодиодки касается ламп и лент с БП? Или только чего-то одного?

    Плюс ещё вопрос возник, реально ли Овен подключить к протоколу зигби? Или какие-то другие варианты сделать "переносную" кнопку (через вай-фай, например)
    Последний раз редактировалось creamlemon; 29.06.2021 в 01:15.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от creamlemon Посмотреть сообщение
    Плюс ещё вопрос возник, реально ли Овен подключить к протоколу зигби? Или какие-то другие варианты сделать "переносную" кнопку (через вай-фай, например)
    По зигби не встречал вариантов.
    Для управления освещением через WI-Fi есть вариант интеграции в приложение Дом Apple Homekit или Homeassistent https://www.youtube.com/watch?v=Sv_1fKA8-IU, через сторонний сетевой интерфейс.
    Дальше можно с телефона или часов управлять https://www.youtube.com/watch?v=7YfrBtO3Dos, для ПР102 у которого сетевые платы не съёмные вариант не подойдет, но планируется внешний вариант с тем же функционалом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от creamlemon Посмотреть сообщение
    Плюс ещё вопрос возник, реально ли Овен подключить к протоколу зигби? Или какие-то другие варианты сделать "переносную" кнопку (через вай-фай, например)
    По зигби не встречал вариантов.
    Для управления освещением через WI-Fi есть вариант интеграции в приложение Дом Apple Homekit или Home Assistant https://www.youtube.com/watch?v=Sv_1fKA8-IU, через сторонний сетевой интерфейс.
    Дальше можно с телефона или часов управлять https://www.youtube.com/watch?v=7YfrBtO3Dos, для ПР102 у которого сетевые платы не съёмные вариант не подойдет, но планируется внешний вариант с тем же функционалом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    creamlemon Нет уж... вот сначала просьба почитать ВСЕ ссылки. Там и про БПшки я писал, и про где купить реле, и про реле с колодками.
    У Меандра внутри полнокорпусных реле стоят обычные релюшки, которые на плату паяют. И они не так стойки как стартовым токам, как TE.

    Если прям конкретно по вопросам:
    1. Реле на колодке, про которые говорил я, занимают 1 DIN-модуль.
    Вестись на Меандр НЕ стоит, так как их более узкие реле приводят к плачевным последствиям: когда они дохнут (а они дохнут, а в 2018 году их МРПшки грелись до +80 и плавили щиты), заменить их нечем.
    Поэтому нужно брать стандартные реле в стандартных колодках: форм-факторы некоторых серий реле у разных производителей совпадают, и замену найти будет легко.
    Индикаторные модули в колодки берут по вкусу. У ABB есть модуль для постоянного тока, где стоит светодиод и обычный диод, включенный так, чтобы шунтировать самоиндукцию катушки реле. Для ПР102, у которого (если я правильно помню) выходы бывают с открытым коллектором - такие модули на реле надо ставить обязательно (с защитным диодом), иначе транзисторам управления выходами в ПРке (и аналогичных схемах) будет хана.

    2. Ща глянул про колодки от KipPribor, вот эти: https://owen.ru/product/montazhnie_k...2_22_dlya_rele -- плохо! Там мало контактов в колодке: по одному на группу. У ABB и Finder (и у колодок с Алишки) - по два; они соединяются параллельно вместе прям на колодке перемычкой, чтобы реле тащило ток в 16А.
    Поэтому опять: надо почитать пост на блоге, увидеть контакты на фотке (винтовые зажимы), искать то, что выглядит так же.

    3. Броскам тока подвержено ВСЁ, что имеет на входе блок питания или драйвер, где сетевое напряжение выпрямляется и фильтруется конденсатором. То есть: импульсные блоки питания, токовые драйвера для LED-светильников, сценический светодиодный свет, все промышленные блоки питания.
    Так что и драйвера, и LED-ленты и какие-нить мощные светодиодные панели - всё подходит под этот критерий.
    Особенное спасибо надо сказать компании ArLight, у которой эти стартовые токи очень высокие.

    4. Реле от TE ищутся у поставщиков электроники, а не электрики. Я беру в Electronshik.ru, вот пруф:
    https://www.electronshik.ru/item/TE/RTS3T024
    В зависимости от партии и количества цена отличается.
    Вон, там где пишут минимум 15 штук (а один фиг, в щите групп света будет даже больше), цена 245 рублей за штуку. А там, где штучно - цена в 726 рублей.
    Ща все новые щиты я на таких реле делаю.

    Короче, просьба читать-читать-читать. Нахрапом всё не решить. И ща эти ответы ещё породят ещё больше вопросов. =)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    на постоянный ток контакты надо включать последовательно, а не параллельно. Или я уже чего-то не понимаю... Вроде же есть расчеты для различных АВ, как использовать автомат на переменное напряжение в постоянном. ни разу не видел там параллельного подключения.

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 14:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •