Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89

Тема: Брак

  1. #81

    По умолчанию

    На правах дурной идеи: Внутреннее ПО и версии плат одинаковые?

  2. #82
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это обычные электроприводы клапанов ESBE, типа ARA655. Ну да, индуктивность, но моторчики там игрушечные, вряд ли нагрузка серьёзнее, чем катушка обычного промежуточного реле.
    Это Вы зря не дооцениваете физические процессы коммутации индуктивной нагрузки
    Если лечится перезагрузкой ПР, то скорей всего именно коммутационные помехи

    На контактах реле ВНУТРИ ПР, в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости к процессору и дисплею при размыкании оных контактов возникает перенапряжение в несколько киловольт, а это дуга и помехи в широком спектре частот.

    Здесь важна не столько величина индуктивности, а соотношение индуктивности и паразитной емкости обмотки, поскольку они образуют колебательный контур.
    При включенном реле ток протекает по катушке, в ней запасается энергия магнитного поля
    Wм=L*I2/2

    При размыкании контактов образуется параллельный колебательный контур - индуктивность катушки и ее паразитная межвитковая емкость
    В контуре возникают затухающие колебания, при этом энергия магнитного поля переходи в энергию электрического поля, затем энергия электрического поля переходит в энергию магнитного и т.д. пока энергия не рассеется на сопротивлении проводов катушки
    Wм-->Wэ-->Wм-->Wэ-->Wм-->Wэ....
    ЭТО происходит ВСЕГДА! И не зависимо от величины индуктивности.

    Энергия электрического поля
    Wэ=С*U2/2
    Исходя из закона сохранения энергии,
    Wэ=Wм

    или
    L*I2/2 = С*U2/2

    И чтобы это равенство выполнялось при мизерной межвитковой емкости обмотки (единицы пФ) напряжение на концах обмотки будет весьма большим - вплоть до нескольких киловольт.

    Поставьте RC цепочку (последовательно включенные конденсатор и резистор) параллельно нагрузке.
    Захват-1.png

    Эффект от использования RC цепочки заключается в увеличении емкости паразитного контура и это приводит к понижению напряжения на контуре до такой величины, при которой не будет электрического пробоя воздушного промежутка между контактами реле.
    Резистор в цепочке ограничивает ток заряда конденсатора при замыкании контактов реле.
    Последний раз редактировалось petera; 13.02.2020 в 15:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Индуктивность она энергию не может не выплескивать Поставьте, наконец, RC цепи.

  4. #84

    По умолчанию

    Спасибо, конечно, за ликбез и любезно предоставленные формулы и схемы, но как тогда работают миллионы релейных выходов без RC-цепочек в цепях переменного тока десятилетиями - я в полном недоумении! А особенно недоумеваю, как же работает второй ТРМ, установленный рядов впритык в этом же боксе, работающий на точно такую же нагрузку.
    И если именно этот ТРМ обладает столь высокой ЭМС, то как он попал в промышленное применение, я не понимаю. При нём, видимо, нельзя даже пьезозажигалкой щёлкнуть.

  5. #85

    По умолчанию

    Нагрузка:
    L=1,1 H, C-5,9 nF

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нагрузка:
    L=1,1 H, C-5,9 nF
    Шунтировать нагрузку RC-цепочкой, однозначно.

  7. #87

    По умолчанию

    Об этом что-нибудь сказано в инструкции? Никогда релейные выходы ТРМ не шунтировали, и работают уже более десяти лет.

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Шунтировать нагрузку RC-цепочкой, однозначно.
    Вы обратили внимание, что там не пикофарады, а нанофарады?

  9. #89

    По умолчанию

    Знакомая ситуация с дисплеями LCD1602, очень чувствительны к импульсным помехам особенно по питанию. Вероятно просели конденсаторы. Решал установкой синфазных фильтров на входе (фиритовые колечки). а также не стоит рядом размещать пускатели, даже нулевой величины.

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Похожие темы

  1. ПЧВ3 - брак или что-то ещё?
    от KIP_Dimon в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 06:39
  2. Брак корпуса ТРМ151-Щ1
    от Zhnyus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 11:36
  3. Неисправность или брак ?
    от Павка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 12:20
  4. ТРМ-133 брак или нет
    от boxmen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения