  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вложение 46853
    Заколебался уже перепаивать. Уже около десятка. Тот, что на фото, проработал год и месяц. Модули ввода МВ110-220.
    А че производитель то говорит? Вот это меня более всего интересует.

  2. #12

    По умолчанию

    А что он скажет? Мы же у него не спрашивали. Гарантия кончилась. В ремонт отправлять? Проблема ещё и в том, что вот позавчера из-за модуля 8АС встали насосы и клапана на деаэраторе в котельной, а значит, должна встать вся котельная и следом остановится всё предприятие. Либо оператор должен вручную поддерживать уровни в деаэраторе и в конденсатном баке, а также температуру. Сложность в том, что уровни измеряются датчиками давления в верхних и нижних точках, а настройки верхнего и нижнего пределов измерения сделаны в конфигурации модулей, а не в программе. И подобрать их при замене на новый модуль - это несколько раз заполнять и опорожнять деаэратор и конденсатный бак. Теперь мы, конечно, считали и сохранили конфигурации всех модулей.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.01.2020 в 08:18.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что он скажет? Мы же у него не спрашивали. Гарантия кончилась. В ремонт отправлять? Проблема ещё и в том, что вот позавчера из-за модуля 8АС встали насосы и клапана на деаэраторе в котельной, а значит, должна встать вся котельная и следом остановится всё предприятие. Либо оператор должен вручную поддерживать уровни в деаэраторе и в конденсатном баке, а также температуру. Сложность в том, что уровни измеряются датчиками давления в верхних и нижних точках, а настройки верхнего и нижнего пределов измерения сделаны в конфигурации модулей, а не в программе. И подобрать их при замене на новый модуль - это несколько раз заполнять и опорожнять деаэратор и конденсатный бак. Теперь мы, конечно, считали и сохранили конфигурации всех модулей.
    К производителю обязательно надо обращаться, как минимум информировать - иначе эта проблема будет вечной - хорошо они может здесь прочитают - почешутся, а так бы вообще, крякнула машинка сразу после гарантии и тишина, никто ничего не знает, все довольны. Ну вы меня напугали, мы сами Заказчику Овен сосватали... положим, конечно в ЗИП 100% блоков, но если пойдут отказы, я не знаю чего мы все будем делать - без штанов останемся.
    Опишите плз. подробно чего по вашему там произошло, из картинки понятно только что электролиты меняли, какие были симптомы, что за электролит (фирма там не написана, температура), как вы поняли что это он? Короче максимум информации дайте, даже догадки, версии, это всем тут нужно.

  4. #14

    По умолчанию

    Ну вы имейте в виду, что отказы десятка модулей из не одной сотни за несколько лет это всё-таки не стопроцентный падёж. Симптомы очень простые - погас индикатор питания.
    Конденсатор никак не удосужусь глянуть, какой производитель. Температура, вроде, 85 гр., 47 мкФ х 16 В. Ставлю на 50 В.
    Всегда с собой таскаю RLC метр. У этого, на фото, осталось 400 нФ и ESR 1,8 кОм.
    Конденсаторы в современной электронике - это просто часовая мина, запрограммированная смерть. И не только электролиты, но и керамика и плёнка.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ну вы имейте в виду, что отказы десятка модулей из не одной сотни за несколько лет это всё-таки не стопроцентный падёж. Симптомы очень простые - погас индикатор питания.
    Конденсатор никак не удосужусь глянуть, какой производитель. Температура, вроде, 85 гр., 47 мкФ х 16 В. Ставлю на 50 В.
    Всегда с собой таскаю RLC метр. У этого, на фото, осталось 400 нФ и ESR 1,8 кОм.
    Конденсаторы в современной электронике - это просто часовая мина, запрограммированная смерть. И не только электролиты, но и керамика и плёнка.
    Благодарю - "заржавел", судя по параметрам. По поводу "часовой мины" у меня есть твердое мнение - это (плохое слово) люди пробравшиеся в "эффективные менеджеры" и делающие бабки на ноунейм элементной базе, никакой глобальной проблемы с конденсаторами нет, и самолеты летают, и атомные станции работают, и спутники шлют сигналы, и немецкие заводы работают 24 часа в сутки, и все прекрасно у всех с конденсаторами, только у хитрожопых (плохое слово) 5..10% от партии оказывается тухлым - купили на базаре по юаню за кило, забили на входной контроль, забили на своих клиентов. Я вас прошу все таки выяснить что за банки, если это возможно, конечно, но уже характерно 85С, 85 бро!, в промышленной электронике! Кто это придумал, сколько хотели сэкономить?

  6. #16

    По умолчанию

    Вот только Семен Семеныч - банкрот без постоянной кредитной подпитки. Почитайте его отчеты.
    ОВЕН такого позволить не может.

  7. #17

    По умолчанию

    Да в понедельник и гляну, если с утра на объект не зашлют.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вот только Семен Семеныч - банкрот без постоянной кредитной подпитки. Почитайте его отчеты.
    ОВЕН такого позволить не может.
    Вы думаете ОВЕН работает без кредитов ? Кредит не есть зло, если бизнес нормально поставлен.

  9. #19

    По умолчанию

    Бизнес есть инвестиции с целью получения последующей прибыли.
    Тогда зачем здесь кредиты на операционную деятельность? Зачем брать чужие и на время, а отдавать свои и навсегда?

  10. #20

    По умолчанию

    "Более 8 трлн. рублей - общий объем кредиторской задолженности «Роснефть» достиг астрономической величины. И Роснефть продолжает увеличивать долг, несмотря на повышение цен на нефть на мировых рынках и резко подорожавший бензин внутри России. Для справки - расходная часть бюджета Российской Федерации составляет 18 трлн. руб."
    И правда, зачем?

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ3 - брак или что-то ещё?
    от KIP_Dimon в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 06:39
  2. Брак корпуса ТРМ151-Щ1
    от Zhnyus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 11:36
  3. Неисправность или брак ?
    от Павка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 12:20
  4. ТРМ-133 брак или нет
    от boxmen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •