Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Калибровка датчиков температуры

  1. #1

    По умолчанию Калибровка датчиков температуры

    Добрый день.

    Установили МВ210-101 К нему подключили датчики температуры ДТС 145М-РТ100 (https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma)
    Откалибровали, установив смещение в конфигураторе. Через час температура стала на 2 градуса ниже, чем реальная. Откалибровали, через час опять температура изменилась и опять в меньшую сторону. Расстояние от датчиков до модуля ввода около 30м.

    Как можно исправить данную проблему?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (21.7 Кб, Просмотров: 9)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Установили МВ210-101 К нему подключили датчики температуры ДТС 145М-РТ100 (https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma)
    Откалибровали, установив смещение в конфигураторе. Через час температура стала на 2 градуса ниже, чем реальная. Откалибровали, через час опять температура изменилась и опять в меньшую сторону. Расстояние от датчиков до модуля ввода около 30м.

    Как можно исправить данную проблему?
    Уберите всё своё смещение ( калибровку) дайте модулю поработать 15 (30) минут, и после этого проверяйте, должно быть всё точно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 14:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Установили МВ210-101 К нему подключили датчики температуры ДТС 145М-РТ100 (https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma)
    Откалибровали, установив смещение в конфигураторе. Через час температура стала на 2 градуса ниже, чем реальная. Откалибровали, через час опять температура изменилась и опять в меньшую сторону. Расстояние от датчиков до модуля ввода около 30м.

    Как можно исправить данную проблему?
    А это соблюдали перед калибровкой?
    "Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более
    30 мин"

  4. #4

    По умолчанию

    тем более модули работают уже неделю...

  5. #5

    По умолчанию

    Конечно. так и делали, установили, подключили и на следующее утро уже начали с ними работать...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Конечно. так и делали, установили, подключили и на следующее утро уже начали с ними работать...
    15-30 минут надо, что бы модуль и датчики вошли в режим, каждое утро, если на ночь выключали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 15:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, не правильно написал... мы их подключили вечером и оставили, а утром уже полезли в конфигуратор
    В датчик не лазили и не настраивали, может там что необходимо подкрутить?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_L; 07.02.2024 в 15:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Нет, не правильно написал... мы их подключили вечером и оставили, а утром уже полезли в конфигуратор
    Проверьте (замените) блок питания. Проверьте датчики другим прибором, а на вход модуля подайте 4-20 мА с другого датчика (калибратора), таким образом найдите причину неисправности.
    По результатам пишите в тех поддержку.

  9. #9

    По умолчанию

    Подключился к датчику. показывает четко 8,3 градуса. подключаюсь к OWEN конфигуратору - 39 градусов.
    заменил МВ210, поменял Блок питания - такая же ситуация.
    даже и не знаю, что еще предпринять.

  10. #10
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Доброго вечера,..DIP переключатели в каком положении? Может в них чтото
    ...Веселись юноша в юности своей...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  2. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  3. ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  4. Калибровка датчика температуры
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •