Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПД200-ДД

  1. #1

    По умолчанию ПД200-ДД

    Здравствуйте. Внедряем вашу продукцию вместо иностранной.

    Вопрос по ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н.
    1. Можно ли задать диапазон измерения:
    1.1. 0 - 0,01 МПа?
    1.2. 0 - 0,0025 МПа?
    2. Какой сигнал будет на выходе ПД200-ДД, если на вход "L" подать -0,01 МПа (разряжение, меньше атмосферного), при этом вход "H" связан с атмосферой?

    Нам необходимо измерять разряжение относительно атмосферы, и дифференциальное разряжение (на фильтрах) вентилятора.

    Спасибо за ваш развёрнутый ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Внедряем вашу продукцию вместо иностранной.

    Вопрос по ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н.
    1. Можно ли задать диапазон измерения:
    1.1. 0 - 0,01 МПа?
    1.2. 0 - 0,0025 МПа?
    2. Какой сигнал будет на выходе ПД200-ДД, если на вход "L" подать -0,01 МПа (разряжение, меньше атмосферного), при этом вход "H" связан с атмосферой?

    Нам необходимо измерять разряжение относительно атмосферы, и дифференциальное разряжение (на фильтрах) вентилятора.

    Спасибо за ваш развёрнутый ответ.
    Добрый день.
    1. Верхний предел измерения 0,01 МПа на этом датчике задать можно.
    2. Верхний предел измерения 0,0025 МПа задать нельзя, так как минимальный верхний предел для ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н составляет 0,004 Мпа.
    Если Вы перенастроите датчик на верхний предел 0,01 МПа и подадите -0,01 МПа в камеру L, а в Н-атмосферное давление, разница между давлениями в 2 подводах (L и H) составит 0,01 МПа, и датчик должен показать 20 мА.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Порекомендуйте пожалуйста один датчик дифференциального давления, (лучше с индикацией) на котором можно выбрать два диапазона 0 - 0,01 МПа, 0 - 0,0025 МПа, и с выходом 0(4)-20мА. Релейные выходы не нужны.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Порекомендуйте пожалуйста один датчик дифференциального давления, (лучше с индикацией) на котором можно выбрать два диапазона 0 - 0,01 МПа, 0 - 0,0025 МПа, и с выходом 0(4)-20мА. Релейные выходы не нужны.
    Спасибо.
    Добрый день.
    Прошу прощения, я Вас дезинформировала. Для датчика ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н минимальный верхний предел измерения составляет 0,0004 МПа. Информация из предыдущего поста была для датчика ПД200-ДИ.
    Таким образом, Вы сможете выставить на датчике ПД200-ДД0,04-155-0,1-2-Н и ВПИ, равный 0,01 МПа, и ВПИ, равный 0,0025 МПа.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за уточнение.

Похожие темы

  1. ОВЕН ПД200
    от X200881 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 13:01
  2. ПД200 и тип зависимости
    от akledirs в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:22
  3. Вопрос по ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 07:07
  4. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 12:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •