Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Настройка ТРМ12

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ12

    ПИД регулятор трм12 , измеряемый параметр давление(пд100)/уровень воды в фильтрах.
    С пид регуляторами имел дело только с Р25, подскажите значения коэффициентов tи tд Xp при условии очень незначительного изменения во времени изм.параметра.
    И почему не работает авто настройка. Пробовал запустить, просто загнал задвижку в крайнее открыть и задумался на неопределенное время, хотя измеренный уровень выше установленного задания?
    Последний раз редактировалось Slesarkip; 23.01.2020 в 05:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подсказать, какие нужны коэффициенты ПИД-регулятора, никак не получится, они индивидуальны для каждого объекта, всё зависит от инертности Вашей системы.

    Выдержка из РЭ на ТРМ12 по поводу автонастройки (стр. 64, прикрепляю к этому сообщению):
    "Автоматическая настройка ПИД-регулятора (АНР) предназначена для определения его параметров, путем анализа реакции объекта регулирования на возмущающее воздействие. Процесс автоматической настройки проходит непосредственно на объекте. Для этого следует предварительно сконфигурировать прибор с подключенными к нему датчиками и ИМ. Условия, в которых проводится АНР, должны быть максимально
    приближены к реальным условиям эксплуатации объекта. Рекомендуется выставить значение уставки, максимально приближенное к рабочей.
    Автоматическая настройка состоит из двух последовательных этапов «раскачивания» объекта регулирования в области уставки в пределах (Туст + 2) и (Туст - 2) путем подачи максимального управляющего воздействия."

    Далее приведены рисунки и инструкция по ручной подстройке регулятора.
    Вложения Вложения
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Может релюшки перепутаны. Д.б 1-открыть, 2-закрыть. Использовать только НР контакты. Пробовал делать настройки вручную. Пришлось конечно напрячься , но удалось добиться реакции прибора от максимального -доли градуса, до минимального-импульсы где то раз в минуту. Была такая задача-для дорогущих задвижек(повышение ресурса) при мин. требованиях по точности поддержания Т

  4. #4

    По умолчанию

    Ну насколько я понял выход1 для повышения параметра, выход2 для понижения, согласно этому подключено. На следующей неделе поеду на объект, буду пытать, думаю вообще убрать интегральную и дифференциальную составляющие. Как то странно, задача регулятора стремиться к выставленной уставке, прибору пофиг, включает повышение параметра при том что оно и так выше задания ((

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slesarkip Посмотреть сообщение
    Ну насколько я понял выход1 для повышения параметра, выход2 для понижения, согласно этому подключено. На следующей неделе поеду на объект, буду пытать, думаю вообще убрать интегральную и дифференциальную составляющие. Как то странно, задача регулятора стремиться к выставленной уставке, прибору пофиг, включает повышение параметра при том что оно и так выше задания ((
    Автоматическая настройка на инерционных объектах вряд ли получится. Дифференциальную составляющую установить на ноль, время реверса ИМ увеличить и возможно время фильтрации на датчике прибавить.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slesarkip Посмотреть сообщение
    включает повышение параметра при том что оно и так выше задания ((
    Раньше у ТРМ12 один из двух режимов работы назывался "управление запорно-регулирующим механизмом". В нём и было такое неадекватное поведение...

    Выберите режим "ПИД-регулятор" и для начала поставьте "интегральную постоянную" в ноль.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:40.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. ТРМ12 симисторные оптопары настройка
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 14:20
  2. ТРМ12 настройка
    от sto51 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:58
  4. Настройка трм12
    от Beard в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 16:22
  5. настройка ТРМ12
    от kolovrat5 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 11:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •