Тема: ПДУ-И.2500 не корректно работает

  1. #1

    По умолчанию ПДУ-И.2500 не корректно работает

    Показывает один и тот же уровень воды ПДУ-И.2500. В чём может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Проверьте схему подключения датчика. Она приведена в РЭ: https://owen.ru/uploads/114/re_pdu-i_2786_a4.pdf
    Датчик новый? Была ли ранее такая ситуация?
    Попробуйте измерить ток в цепи мультиметром. Показания на мультиметре также не меняются при перемещении поплавка?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Какой именно уровень показывает датчик (какой ток выдает)? Возможно залип один из герконов в верхней части датчика, поэтому он не реагирует на передвижение поплавка в его нижней части.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.