Показывает один и тот же уровень воды ПДУ-И.2500. В чём может быть проблема?
Показывает один и тот же уровень воды ПДУ-И.2500. В чём может быть проблема?
Добрый день.
Проверьте схему подключения датчика. Она приведена в РЭ: https://owen.ru/uploads/114/re_pdu-i_2786_a4.pdf
Датчик новый? Была ли ранее такая ситуация?
Попробуйте измерить ток в цепи мультиметром. Показания на мультиметре также не меняются при перемещении поплавка?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Добрый день.
Какой именно уровень показывает датчик (какой ток выдает)? Возможно залип один из герконов в верхней части датчика, поэтому он не реагирует на передвижение поплавка в его нижней части.
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.