Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПДУ-И.2500 не корректно работает

  1. #1

    По умолчанию ПДУ-И.2500 не корректно работает

    Показывает один и тот же уровень воды ПДУ-И.2500. В чём может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Проверьте схему подключения датчика. Она приведена в РЭ: https://owen.ru/uploads/114/re_pdu-i_2786_a4.pdf
    Датчик новый? Была ли ранее такая ситуация?
    Попробуйте измерить ток в цепи мультиметром. Показания на мультиметре также не меняются при перемещении поплавка?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Какой именно уровень показывает датчик (какой ток выдает)? Возможно залип один из герконов в верхней части датчика, поэтому он не реагирует на передвижение поплавка в его нижней части.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 перестал корректно работать
    от Geor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 10:54
  2. Owencloud не корректно отображает время
    от Marat82 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:33
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 10:57
  4. TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    от RomAl в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:40
  5. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •