Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Ошибка визуализации тренда

  1. #1

    По умолчанию Ошибка визуализации тренда

    Добрый день.
    После нескольких часов работы тренда после выключения питания появилась ошибка в окне где находился тренд.
    Ошибка_Тренда.jpg
    После выключения питания данные на тренде оказались вне диапазона. Оказалось часы на СПК перескочили на 2021 год.
    После перевода часов визуализация работает пока не перелистнешь на экран с трендом (та же ошибка).
    Перезагрузка проекта не помогает.
    Пишу 7 переменных, две оси Y, раз в 2 сек, ограничение размера 16 Мб.
    Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Просит нажать на экран. Визуализация не загружается. Ошибка та же.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    В текущих версиях CODESYS тренды действительно могут перестать корректно работать после перезагрузки по питанию.

    В данный момент вам надо удалить проект через конфигуратор СПК и загрузить его заново.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо помогло. Работает снова.
    Но как тогда быть? Хочется видеть историю в гафиках. Пользоваться только OwenArchive или SCADA?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eigor_vl Посмотреть сообщение
    Спасибо помогло. Работает снова.
    Но как тогда быть? Хочется видеть историю в гафиках. Пользоваться только OwenArchive или SCADA?
    Выключение питания в основном происходит контролируемо (оператор выключает установку в конце смены) или самопроизвольно (регулярно отключают электропитание на объекте) ?

  6. #6

    По умолчанию

    Выключал я во время наладки.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Выключение питания не должно приводить к сбоям визуализации на объекте.
    Алгоритм на СПК продолжает работать, но чтобы уйти с экрана тренда приходится сбросить питание.
    Пользоваться только OwenArchive, SCADA? Или есть еще решение?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Если подразумевается неконтролируемое выключение питание - то да, в данный момент лучше отказаться от трендов.
    В следующей прошивке (релиз запланирован на февраль) эта проблема должна быть устранена.

  10. #10

    По умолчанию

    Получили такую же ошибку по одному из трендов на СПК107.
    До нового года (2020) все работало более-менее хорошо и стабильно. Были вопросы к плавности, но это нюансы. Сейчас один из трендов отказывается работать и получаем аналогичную ошибку.
    Прикрепляю лог файл полученный с панели.
    Остальные тренды (6 штук) пока работают нормально.
    Также добавляю ссылку на видео работы СПК и получения ошибки: https://youtu.be/cfgAllwTGCk.
    Будем благодарны за помощь!
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Данные для тренда из БД?
    от Андрей_Б. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 11:17
  2. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от fantom732 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:32
  3. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от SlavikP в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 07:44
  4. Построение тренда X (Y)
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:23
  5. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •