Тема: ТРМ 251 Щ1 1 СРИ

  1. #1

    Exclamation ТРМ 251 Щ1 1 СРИ

    Здравствуйте) помогите с подключением, приобрел данной модификации прибор, я так понял, что пролетел, мне нужнен для управления контактором, то бишь желательно модификация РРР, можно ли как-то собрать схему для управлением катушкой контактора на базе симисторной оптопары?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Посмотрите какой ток потребляет катушка Вашего контактора. Если менее 50 мА то можете подключить напрямую. Если больше, то потребуется промежуточное реле, с током катушке менее 50мА.
    А в остальном подключение практически как через контакт реле. Правда симистор пропускает только переменку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, что откликнулись. Можете посоветовать промежуточное реле, пожалуйста?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    то нибудь типа https://www.etm.ru/cat/nn/596702/
    Только с катушкой на 220В переменки. Тут уж надо смотреть что есть в наличии в ближайшем окружении у Вас.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    ПИД-регулятор ТРМ251 с дискретным выходом работает только в режиме ШИМ, если Вам нужен прибор по его прямому назначению(в принципе может работать и в режиме двухпозиционного регулятора когда не нужна высокая точность задания значения параметра), то вероятно Вы "пролетели" с контактором и Вам лучше(дешевле обойдётся в ближайшей перспективе) приобрести дискретное ТТР вместо контактора.

    https://owen.ru/product/trm251

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	funkczionalnaya_shema_trm251-struct-01.png 
Просмотров:	94 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	46723

    re_trm251_2025.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2020 в 16:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПИД-регулятор ТРМ251 с дискретным выходом работает только в режиме ШИМ, если Вам нужен прибор по его прямому назначению(в принципе может работать и в режиме двухпозиционного регулятора когда не нужна высокая точность задания значения параметра), то вероятно Вы "пролетели" с контактором и Вам лучше(дешевле обойдётся в ближайшей перспективе) приобрести дискретное ТТР вместо контактора.

    https://owen.ru/product/trm251

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	funkczionalnaya_shema_trm251-struct-01.png 
Просмотров:	94 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	46723

    re_trm251_2025.pdf
    Так если на выходе ток до 250В 50 мА, то какое ТТР надо? У них, вроде до 36В управление

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_оР Посмотреть сообщение
    Так если на выходе ток до 250В 50 мА, то какое ТТР надо? У них, вроде до 36В управление
    Ну это совсем не так, если нагрузка трёхфазная, то что-то типа этого:

    https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Трёхполюсное ТТР.PNG 
Просмотров:	80 
Размер:	18.4 Кб 
ID:	46728

    Бывают и однополюсные ТТР с управляющим напряжением 90 - 250 В.:

    https://owen.ru/product/hdh_za2

    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2

    По поводу ТРМ251: я бы предпочёл первый выход(ПИД-регулятора) модификации "К"!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	oboznacheniya_pri_zakaze_oven_trm251.png 
Просмотров:	95 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	46729
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2020 в 14:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.