Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МУ110 - работа в режиме ШИМ, обновление значения

  1. #1

    По умолчанию МУ110 - работа в режиме ШИМ, обновление значения

    Добрый день! Пожалуйста, уточните, как ведет себя выходной сигнал, если запись производится в середине цикла?

    Например, период ШИМ 100сек. задано 20%. Соответственно, выход после 20сек устанавливается в ноль. Сразу после этого (например, на 21-ой секунде) приходит новое значение 50%. Устанавливается ли выход в единицу, чтобы общее время включения в текущем цикле было 50сек? или обновление происходит только по окончанию текущего цикла? Аналогичный вопрос при сбросе. Например идет цикл 70%, на 20ой секунде приходит новое значение 20%, будет ли выключен выход?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Я делал несколько проектов на этих приборах в режиме ШИМ в качестве управляющих выходов системы многозонного нагрева.
    После передачи новых данных предыдущий цикл прекращается, и начинается новый с состояния выхода TRUE.
    У меня период был 1 сек, данные слал с интервалом 5 сек.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Проще через маску управлять реализовав четко что хочешь. Тем более с таким огромным периодом.

    Овен штука такая - новая прошивка, и все по-другому, как на минном поле. Как чистый исполнитель еще ничо, как логику прикручивают - так приехали

Похожие темы

  1. МУ110-16К в режиме ШИМ
    от Massmeter в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 08:38
  2. Віході в режиме ШИМ МУ110-8К.
    от Антон_Б в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 18:20
  3. Віході в режиме ШИМ МУ110-8К.
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 18:20
  4. ПЛК73 работа в режиме слейв
    от Karrimdra в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 00:07
  5. Работа ПЧВ в векторном режиме
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 18:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •