Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Подскажите пожалуйста с опросом

  1. #1

    По умолчанию Подскажите пожалуйста с опросом

    Добрый день, есть MasterSCADA 3.11, и OPC DA сервер, он получает данные по TCP 502 порту с переодичностью 15 минут. Переменная добавлена в MasterSCADA и при запуске процесса значение какое то время обновляется, а потом замирает, ошибок при этом никаких система не выдает. Если я перезапускаю среду исполнения то подтягиваются новые данные и через какое то время ситуация повторяется, причем время до "зависания" каждый раз разное, то 2 часа, то 30 минут. Опрос стоит по изменению.

  2. #2

    По умолчанию

    Какой ОРС сервер используется? Скорее всего он просто не шлет скаде уведомления что значение изменилось, и скада его не опрашивает.
    Можно попробовать включить полный опрос.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    SofrelTelemetryOPCServer(под KGA42) подскажите пожалуйста как включить полный опрос и может быть как то можно сбрасывать подключение через какой то промежуток времени чтобы не перезапускать? Я попробовал настроить опрос периодический, первое время работал нормально, но спустя час так же перестал обновлять данные.
    Последний раз редактировалось tlig; 17.01.2020 в 12:47.

  4. #4

    По умолчанию

    Вложение 46708 Причем когда он виснет на интерфейсе вывода если посмотреть на дерево объектов то картинка как на скриншоте.

  5. #5

    По умолчанию

    В MasterSCADA, на вкладке Опрос - флаг Полный опрос. Период задайте например 60 секунд
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    вы обратили внимание что на скриншоте во вкладке OPC сервера данные отличаются от данных в дереве объектов? Получается что подвисает только дерево объектов, а так данные получаются

  7. #7

    По умолчанию

    Приложите ваш проект (Проект - ЭКспортировать)
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    https://cloud.mail.ru/public/5aYy/GvCiu5XJS
    тут экспортированный проект

  9. #9

    По умолчанию

    Какую то ерунду вы задали (см. приложение).
    Сделайте проект заново. Добавьте ОРС, теги дерево объектов. Циклы опроса нигде не меняйте, запись в ОРС также оставляйте по изменению.
    Затем у ОРС сервера включите флаг полный опрос и поставьте значение 60000 мс. Больше ничего не меняйте
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 20.01.2020 в 09:37. Причина: Нарушение п. 5.4 правил форума
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Сделал как вы сказали, ситуация не поменялась, на OPC приходят актуальные данные, а на дереве объектов виснут.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ251 Подскажите пожалуйста.
    от alexalex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 20:22
  2. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  3. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 11:35
  4. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 16:13
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •