Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: МУ110-224 для управление термоэлектрическими приводами радиаторов

  1. #11

    По умолчанию

    Где вы увидели питание DC у этих приводов?
    Доступны приводы клапанов как с питанием 24 В переменного тока, так и с питанием 230 Vac
    Транзисторные выходы для непосредственного подключения отпадают сразу.
    https://www.produal.com/ru/shop/web_...rs/sku-1210070

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Все это интересно.
    А для чего там ШИМ 1-10 минут?
    Выбор частоты ШИМ – пока вопрос открытый. Не получил ответ от производителя. Читал рекомендации, что он должен быть в 2 раза больше периода открытия – закрытия клапана, но я с этим не согласен. Мне кажется, что данная частота должна быть в 10 раз меньше периода быстродействия. Буду еще искать информацию.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Где вы увидели питание DC у этих приводов?
    https://www.produal.com/ru/shop/web_...rs/sku-1210070
    Пожалуйста, читайте datasheet полностью, а не приводите вырезанные данные с web-сайта, тем более русского перевода.
    По Вашей же ссылке открываете "техническая документация" и в pdf в разделе supply 24 Vac/Vdc (22…28 V). и The thermal actuator can be controlled by 24
    Vac/dc on/off control signal or PWM signal. (эта фраза из datasheet на AST версию, которая отличается только отсоединяемым кабелем). Внутри нагревательный элемент - управлять им переменкой или постоянкой без разницы. Это подтверждают и спецификации по термоприводам на 24В от других производителей.
    А вот приводам с управление 0-10В как раз необходимо 24В AC.
    Последний раз редактировалось lexis_spb; 15.02.2020 в 11:01.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2019, 22:13
  2. управление модулем МУ110-224.8И
    от otporuchik в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 11:36
  3. Крепление радиаторов РТР061.1
    от oldmaster в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 13:57
  4. ТРМ 201 управление двумя приводами
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 14:48
  5. присоеденительные размеры на радиаторов Ptp038...040
    от Puff в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •