Тема: Подключение преобразователя MOXA

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение преобразователя MOXA

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить соединение Ethernet ПЛК со шлюзом МОХА. Имеется ПЛК Овен 110-30[М2] и однопортовый шлюз MOXA MGate MB3170, к которому подключено 5 устройств по RS 485, а именно модуль дискретного ввода 110 и 4 ТРМ200. Как именно в CodeSya 2.3 настроить данное соединение. Сильно не ругайтесь делаю в первый раз.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Страница 50 руководства http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf, и это только начало

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо вам огромное. Благодаря этой брошюре разобрался. Очень странно, что я подобного сразу не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    У меня другого рода проблема.

    К преобразователю Ethernet/RS485 MOXA nPort5130 подключены один МВ110-224.8ДФ и четыре ТРМ202. Физически RS485 от MOXA подключен сперва к МВ110 (адрес 16), затем к ТРМ №1 (адрес 1), ... , ТРМ №4 (адрес 4). Поскольку у ТРМ-ов стоп.битов 2, то это же значение прописано и в модуле МВ110 и в MOXA. Линия RS485 короткая (не более 30м до последнего ТРМ-а).

    Если физически откинуть ТРМ-ы и оставить один МВ110, то в ОРС я его вижу. Как только подключаю линию RS485 ТРМ-ов, то вижу все ТРМ-ы, а модуль отваливается. В чём может быть проблема?

    Что интересно: Если установить в МОХА 1 стоп.бит, то связь с ТРМ-ами всё равно остаётся, а с МВ110 пропадает (когда на линии он один).

    К теме приложил файл конфигурации для OPC-сервера Lectus.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    У меня другого рода проблема.
    Если физически откинуть ТРМ-ы и оставить один МВ110, то в ОРС я его вижу. Как только подключаю линию RS485 ТРМ-ов, то вижу все ТРМ-ы, а модуль отваливается. В чём может быть проблема?
    Поставили резистор 120 Ом (терминатор) между А и В на линии RS485. Всё заработало как часы.

    (надо было читать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30624)
    Последний раз редактировалось askaev; 07.02.2020 в 09:47.

  6. #6

    По умолчанию

    Дабы не плодить однотипные темы, продолжу здесь.
    Появилась задача подключить преобразователь интерфейсов MOXA NPort 5130A к ПЛК210.
    Методом проб и ошибок выяснено, что преобразователь работает по MODBUS over TCP, а по MODBUS TCP не работает. По крайней мере данные с преобразователя пошли в OPC Lectus именно по MODBUS over TCP.
    Вопрос: Как в ПЛК210 реализовать аналогичное подключение MODBUS over TCP?
    Я в ПЛК210 сделал "Ethernet" -> "Modbus TCP Master". Там у меня добавлены модули МВ210-101. Там же создал "MOXA", а неё добавил устройство "Modbus Slave, COM port" с нужным мне адресом по Modbus RTU. Но связи нет. Возле "Ethernet" и "Modbus TCP Master" зелёный кружок со стрелками по кругу. Возле "MOXA" такой же, но со знаком "!" внутри, при этом этот кружок иногда становится красным и мигает вместе с "!". А у устройства "Modbus Slave, COM port" оранжевый треугольник постоянно.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Не совсем понимаю как это сделать....

  8. #8

    По умолчанию

    Инсатовский modbus ОРС сервер я тоже пробовал. Он так же через АС4-М работает, а через nport увы, нет. Может есть альтернатива какая nport -у? Или что-то нужно докручивать и с другими?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Труженик Посмотреть сообщение
    Инсатовский modbus ОРС сервер я тоже пробовал. Он так же через АС4-М работает, а через nport увы, нет.
    См. скриншот.

    07-03-2025 15-50-43.png

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день! Спасибо, что помогаете. Нам дополнительные ПК ставить вообще не вариант.
    Настроил mox-у на TCP server mode(все параметры по умолчанию). Выбрал в ОРС Modbus поверх TCP. Добавил тег с адресом 102(как через АС4). Значение не считывается. На moxe горят все лампочки(Ready, Link - зеленые; RxTx - оранжевая). Может с адресацией что-то меняется в этом случае.... Перестановку байтов у тега отключал. Не помогло.
    mv110_moxa.JPG

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  2. Подключение ПЛК100 через MOXA NPort5150
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 09:19
  3. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •