    Добрый день, вопрос маленько не по этой теме, но я почему то не могу создать новую тему...

    Вопрос следующий: Необходимо с ПЛК110 писать регистры модбас по адресам с 62А81h по 62В80h. Стандартные средства не поддерживают такой большой адресации, библиотека Modbus.lib тоже.
    Существуют еще какие то решения?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    пишите в адреса 16#1000 до 16#10FF 16 функцией
    To capzar: Не понял Вас, я могу писать адреса 16#1000, но мне надо 16#62А81. И про 16 функцию то же не могу сообразить, это по описанию запись с использованием маски...
    Напишите чуть подробней плиз.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    То capzar: Квест я не осилил, но вы натолкнули меня на правильный путь и я нашел ответ в книге "ПЛК DELTA серии DVP, протокол связи версия 1.0". Большое спасибо, теперь я знаю как подружить ПЛК110 и PLC DELTA DVP.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •