Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1

  1. #1

    Question СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1

    СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1 с заданием частотой по RS-485. По документации Owen ПЧВ1 выставил параметры настройки для управления по RS-485. Сигнал на включение и реверсирование по линии RS-485 присутствует, а так же дискретные сигналы состояния Owen ПЧВ1. Инвертор работает, двигатель вращается и реверсируется. А вот частота только минимальная (минимальная 12Гц установленая в настройках, максимальная 50Гц). При задании частоты больше или меньше по RS-485, частота остаётся всё равно 12Гц. В рисунках показана настройка связи по RS-485 в задании частоты управления вращением. И в обратной связи реальной частоты выдаётся большая частота чем есть на самом деле!
    В самом инверторе всё параметры пересмотрены много раз и пробовал даже некоторые поменять в соседних диапазонах. Всё равно результат тот же или хуже по пропаданию связи по управлению вообще.
    Подскажите грамотные люди, что сделал не так в этих настройках или попутал в свойствах задания частоты по RS-485.
    Изображения Изображения

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AmpeR3 Посмотреть сообщение
    СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1 с заданием частотой по RS-485. По документации Owen ПЧВ1 выставил параметры настройки для управления по RS-485. Сигнал на включение и реверсирование по линии RS-485 присутствует, а так же дискретные сигналы состояния Owen ПЧВ1. Инвертор работает, двигатель вращается и реверсируется. А вот частота только минимальная (минимальная 12Гц установленая в настройках, максимальная 50Гц). При задании частоты больше или меньше по RS-485, частота остаётся всё равно 12Гц. В рисунках показана настройка связи по RS-485 в задании частоты управления вращением. И в обратной связи реальной частоты выдаётся большая частота чем есть на самом деле!
    В самом инверторе всё параметры пересмотрены много раз и пробовал даже некоторые поменять в соседних диапазонах. Всё равно результат тот же или хуже по пропаданию связи по управлению вообще.
    Подскажите грамотные люди, что сделал не так в этих настройках или попутал в свойствах задания частоты по RS-485.
    Если получится, то не забудьте написать как сделали, я тоже как-то пытался всё управление по сети сделать, но не получилось, короче, было как у Вас(на минимальной частоте работал), но мне было не принципиально по сети, поэтому сделал управление ПЧВ дискретными сигналами. А так получалось лишь частичное управление, либо частотой, пуск-стоп дискретными сигналами на входа, либо как сейчас у вас , пуск-стоп по сети, работает на минимальной частоте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2020 в 15:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Частотник включается по сети и реверсируется , по сети не задаётся только частота. При задании частоты через дискретные входы или через потенциометр частотника - частота изменяется в заданных пределах. Может в указанном мне примере о задании частоты с применением функциональных блоков умножения и деления что то не так было в оригинале, т.е. мне уже дали с ошибкой. Поэтому и частота идёт на минимальной частоте, что бы двигатель не сварился от тихой скорости?

  5. #5

    По умолчанию

    Похожее было с опросом ПЧВ2 от контроллера WAGO 750-881. Главное меня сильно удивило что с ПЛК110 все нормально, а с WAGO - шляпа. При опросе соскакивал режим и другие чудеса были.
    Тоже просто перевел управление на провода, что конечно неверно, но так было быстрее.
    Там, в ПЧВ, похоже что есть такие области памяти, которые нельзя опрашивать, то есть нужно опрашивать строго определенные регистры и не групповыми запросами.
    Если так сделать, скорее всего проблемы не станет.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Похожие темы

  1. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  2. СПК107 и частотники ПЧВ1
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 01:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 10:32
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Нет полного синуса на ТЭНе.
    от Дмт в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •