Тема: Нужен совет по работе интерфейсов Ethernet и RS 485

  1. #1

    По умолчанию Нужен совет по работе интерфейсов Ethernet и RS 485

    Здравствуйте. Народ подскажите пожалуйста. Есть модуль дискретно ввода 210, работает по Ethernet, нужно подключить к нему ТРМ 200 у которого только RS-485. Понимаю, что нужен преобразователь интерфейса (чтобы не тащить отдельную линию RS485) . Но в каталоге продукции на Вашем сайте ничего подобного не увидел (или плохо посмотрел, возможно было в архиве, не в продаже). Подскажите каким образом можно решить эту проблему с помощью оборудования ОВЕН.

    Подскажите а есть ли в линейке продукции ОВЕН ТРМ с Ethernet интерфейсом?

    Заранее спасибо Вам за ответ.
    Уточнение:
    Смотрите. Мне нужно получить данные температуры (на ПЛК) с ТРМ 200, которые стоят в шкафу управления. В этом шкафу стоит модуль дискретного ввода 210, который подключен к ПЛК по Ethernet, В этом шкафу так же стоят ТРМ 200, у которых из интерфейса только RS 485. ПЛК Стоит в другом месте, метров за 30. Мне нужно передать показания с этих ТРМ на ПЛК. Учитывая то, что входа Ethernet модулей 210 выполняют роль свича, я хотел бы подключиться к ним с помощью преобразователя интерфейсов. Но, не уверен что это будет хорошо работать. По этому и спрашиваю об этом. Ну вроде так
    Последний раз редактировалось Pavel Snegirev; 10.01.2020 в 15:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Допустим, подключили, и что будет это подключение выполнять?

  3. #3

    По умолчанию

    Нужно передавать показания ТРМ на контроллер, я имел ввиду подключение через сдвоенный вход Ethernet на модуле, чтобы ПЛК общался со всеми приборами по ethernet.

  4. #4

    По умолчанию

    При чем тут ПЛК, когда Вы указали ТРМ????

  5. #5

    По умолчанию

    Смотрите. Мне нужно получить данные температуры (на ПЛК) с ТРМ 200, которые стоят в шкафу управления. В этом шкафу стоит модуль дискретного ввода 210, который подключен к ПЛК по Ethernet, В этом шкафу так же стоят ТРМ 200, у которых из интерфейса только RS 485. ПЛК Стоит в другом месте, метров за 30. Мне нужно передать показания с этих ТРМ на ПЛК. Учитывая то, что входа Ethernet модулей 210 выполняют роль свича, я хотел бы подключиться к ним с помощью преобразователя интерфейсов. Но, не уверен что это будет хорошо работать. По этому и спрашиваю об этом. Ну вроде так
    Последний раз редактировалось Pavel Snegirev; 10.01.2020 в 15:50.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,666

    По умолчанию

    Давно на овеновских плк пропал RS-485 чтоб так заморачиваться?

    ЗЫ два провода протянуть намного дешевле чем преобразователь интерфейсов ставить
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  7. #7

    По умолчанию

    Я б вот даже и не заморачивался, кабель есть, можно протянуть (RS485). Но руководитель говорит нужно приложить все усилия. В общем по этому пытаюсь решить данную задачу.

  8. #8

    По умолчанию

    Тогда любой преобразователь MODBUS RTU - MODBUS TCP. У ОВЕНа нет, но на рынке много.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо вам за совет

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,689

    По умолчанию

    Вы будете переписывать программу в ПЛК, чтобы он смог работать как TCP клиент для выбранного преобразователя интерфейсов ?
    Ну либо вам придется ставить ДВА преобразователя да еще и свитч в какой-то точке, чтобы это заработало.

    з.ы. один из дешевых вариантов это C2000-Ethernet от Болида и сделать мост для RS485. Один на порт RS485 ПЛК, второй в шкафу для ТРМ200.
    з.з.ы но при расстоянии 30 м это то еще извращение, так руководителю и скажите...

    ой точно, Aso напомнил, из Китая обойдется в стоимость двух болидовских но с меньшими танцами с бубном....
    Да и в России купить не сильно дорого будет этого китайского производителя...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  2. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:38
  3. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 14:46
  4. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 16:31
  5. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •