Тема: Кабель МГТСЭФ, диапазон температур.

  1. #1

    По умолчанию Кабель МГТСЭФ, диапазон температур.

    Подскажите, пожалуйста.
    Возможна эксплуатация термосопротивления с кабельным вводом МГТСЭФ при временной(до 1 часа) температуре 200-205С? Т. к. часть кабеля будет находится внутри агрегата(жарочный шкаф), температура будет воздействовать прямо на кабель.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndrK189100 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста.
    Возможна эксплуатация термосопротивления с кабельным вводом МГТСЭФ при временной(до 1 часа) температуре 200-205С? Т. к. часть кабеля будет находится внутри агрегата(жарочный шкаф), температура будет воздействовать прямо на кабель.
    Спасибо.
    Здравствуйте! Если взять датчик ДТС414 или 314 с чувствительным элементом РТ100, то такой вариант возможен, т.к. у таких моделей кабель на выходе не клеиться,а обжимается.

    Рабочая температура кабеля МГТФЭС от -50 до +200
    С уважением,
    Филимонов Сергей Анатольевич
    Менеджер по продукту сопутствующие аксессуары и кабели для датчиков

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1248
    Моб. +7(906)719-65-98
    skype: s.filimonov_owen.ru
    e-mail: s.filimonov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    ДТС414 или 314 с чувствительным элементом РТ100
    Спасибо. ДТС164, ДТС174 при какой максимальной температуре можно использовать?

  4. #4

    По умолчанию

    ДТС164 и ДТС174 не обжаты, а идут на клею. Сам клей потечет, не рекомендую использовать их в таких условиях, т.е. здесь точно нужно выводить кабель из зоны измерения температуры.

    Даже в моделях 314,414, где идет обжим + МГТФЭС нужно понимать, что кабель работает на пределе. А час для таких условий это не кратковременная работа. Сам кабель может начать дымиться и потечь. Все-таки мы рекомендуем выводить кабель (ограничение по температуре окр. воздуха по всем документам +85 С) и испытаний на такую работу кабеля не проводили.

    Для таких условий можно рассмотреть термопару модели ДТПХ194 с кабелем ДКТ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Korzzhik Посмотреть сообщение
    Для таких условий можно рассмотреть термопару модели ДТПХ194 с кабелем ДКТ
    ДТПХ194 тоже рассматривал. Просто хотелось "щуп" потоньше. Ну, раз ДТС не подходит, остановлюсь на ДТПХ194.

    Благодарю...

Похожие темы

  1. Дрифт температур МВ110-8А
    от Dmitro в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 12:35
  2. ТРМ1 как настроить диапазон температур
    от Ревалгин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 18:14
  3. индикация температур
    от serega2136 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 18:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 11:17
  5. Изменение температур
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 22:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •