Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: очень кратковременный отвал датчика температуры от модуля МВ210

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день!
    Присоединяюсь к теме, столкнулся с точно такой же проблемой на модуле МВ210-101, работающем в связке с ПЛК-210-02-CS и панелью СП3150Р. Наверху стоит АРМ с мастерскадой. В системе 6 модулей МВ210-101, из них на два модуля подключаются только термосопротивлениями, на один - термосопротивления и один датчик 4-20мА, на остальные модули только 4-20мА.
    По трём модулям с термосопротивлениями показания периодически падают до 0 на 1-2 секунды, при этом датчик 4-20, подключенный на эти же модули, тоже уходит в минус, хотя шкала от 0, похоже как будто до 0мА упал ток. При этом по оставшимся модулям, на которых нет термосопротивлений, проблем нет, показания не прерываются.
    Появилось ли решение этой проблемы? Объект - насосная станция, термосопротивления стоят на подшипниках насосов, и раз в сутки насосная встаёт. Не совсем правильно вводить фильтрацию или задержку, это не решение проблемы, а её обход, конечного заказчика это не устраивает.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaktimur Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Присоединяюсь к теме, столкнулся с точно такой же проблемой на модуле МВ210-101, работающем в связке с ПЛК-210-02-CS и панелью СП3150Р. Наверху стоит АРМ с мастерскадой. В системе 6 модулей МВ210-101, из них на два модуля подключаются только термосопротивлениями, на один - термосопротивления и один датчик 4-20мА, на остальные модули только 4-20мА.
    По трём модулям с термосопротивлениями показания периодически падают до 0 на 1-2 секунды, при этом датчик 4-20, подключенный на эти же модули, тоже уходит в минус, хотя шкала от 0, похоже как будто до 0мА упал ток. При этом по оставшимся модулям, на которых нет термосопротивлений, проблем нет, показания не прерываются.
    Появилось ли решение этой проблемы? Объект - насосная станция, термосопротивления стоят на подшипниках насосов, и раз в сутки насосная встаёт. Не совсем правильно вводить фильтрацию или задержку, это не решение проблемы, а её обход, конечного заказчика это не устраивает.
    Добрый день.
    Обновите модули на актуальную прошивку 1.1.2. В ней доработана фильтрация аналоговых входов.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #13

    По умолчанию

    А не подскажете, при прошивке модулей прошивкой 1.1.2 через езернет, она сбросится к заводским настройкам?
    Вопрос в плане , что доступ к модулям у меня через ВПН из далека. Могу ли я их перепрошить без выезда на место?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaktimur Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Присоединяюсь к теме, столкнулся с точно такой же проблемой на модуле МВ210-101, работающем в связке с ПЛК-210-02-CS и панелью СП3150Р. Наверху стоит АРМ с мастерскадой. В системе 6 модулей МВ210-101, из них на два модуля подключаются только термосопротивлениями, на один - термосопротивления и один датчик 4-20мА, на остальные модули только 4-20мА.
    По трём модулям с термосопротивлениями показания периодически падают до 0 на 1-2 секунды, при этом датчик 4-20, подключенный на эти же модули, тоже уходит в минус, хотя шкала от 0, похоже как будто до 0мА упал ток. При этом по оставшимся модулям, на которых нет термосопротивлений, проблем нет, показания не прерываются.
    Появилось ли решение этой проблемы? Объект - насосная станция, термосопротивления стоят на подшипниках насосов, и раз в сутки насосная встаёт. Не совсем правильно вводить фильтрацию или задержку, это не решение проблемы, а её обход, конечного заказчика это не устраивает.
    Обновление врядли поможет, есть известная проблема, когда на один модуль включены термосопротивления и 4..20. Сгруппируйте по разным модулям сигналы (4юю20 на одном модуле, температура на другом), должно все прийти в норму.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Обновление врядли поможет, есть известная проблема, когда на один модуль включены термосопротивления и 4..20. Сгруппируйте по разным модулям сигналы (4юю20 на одном модуле, температура на другом), должно все прийти в норму.
    ЕМНИП, данная проблема связана с таймингами комутации мультиплексоров при измерении разных типов сигнала. В прошивке 1.1.2 данный модуль был переработан.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    ЕМНИП, данная проблема связана с таймингами комутации мультиплексоров при измерении разных типов сигнала. В прошивке 1.1.2 данный модуль был переработан.
    У разных каналов мультиплексора разные тайминги? И как тайминги мультиплексора могут влиять на время преобразования АЦП? Ну кроме случая, что они безбожно короткие? Но тогда преобразование изначально ущербное было бы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Где читать ошибки модуля МВ210-101
    от SlavikP в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 17:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  4. Ошибка считывания значений модуля МВ210-204
    от ДмитрийИ в разделе Мх210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:41
  5. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •