Тема: очень кратковременный отвал датчика температуры от модуля МВ210

  1. #1

    По умолчанию очень кратковременный отвал датчика температуры от модуля МВ210

    Доброго дня товарищи. Вот такая ситуация у меня происходит, есть модуль ввода МВ210 , к нему подключено термосопротивление, обычное тсп100 по-моему, не суть. на объекте есть погодозависимый график и уставка на подогрев второй горелкой если температура уставки сильно (задается значение например разница в 15 градусов) отклоняется от температуры на выходе. все хорошо работает но раз а то и два в сутки с датчика видимо приходит суперкратковременный сигнал 0 или - какое-то большое число, в общем на эту долю секунды в цикле как бы включается вторая горелка, и соответственно нам летит оповещение об этом. не то что бы это страшно... но зачем лишние телодвижения и смски. так вот суть вопроса в чем, как бы исключить вот этот кратковременный неправильный сигнал? может быть есть какие то настройки в МВ210 или может быть копать в сторону блока digfilt? подскажите как решить проблему? (кстати объектов таких несколько , на другом объекте такая же проблема с датчиком давления, это уже серьезная проблема и пришлось дописать небольшую заплатку с задержкой считывания сигнала), на третьем объекте вообще никаких проблем нет. спасибо за помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Ну а какие проблемы поставить помехоподавляющую задержку на включение горелки? Т. е. сделать так, что бы горелка включалась не сразу при наступлении условия, а только в том случае, если условие включения длится несколько секунд\минут\часов. Температурные процессы медленные, задержка в несколько секунд влияния не окажет.
    Еще можно покрутить полосу фильтра входа блока. Например для канала 1 это регистр 4102dec (0x1006hex). По умолчанию там ноль, т. е. максимальное быстродействие.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.01.2020 в 13:42.

  3. #3

    По умолчанию

    да заплатки написаны, с задержками, н0 как то не очень хочется все заплатками делать, итак для давления сделаны еще для температур теперь.просто хотелось бы понять в чем причина провода одинаковые , датчики одинаковые... где то все отлично, где то бардак.

  4. #4

    По умолчанию

    У Вас отпадает только наружный датчик? И чем обрабатывается информация с модуля, если есть возможность - проанализируйте код ошибки входа модуля.

  5. #5

    По умолчанию

    Велика вероятность что отваливаются и другие датчики, но имея опыт с отвалом давления (получается давление нормальное 4,5 происходит отвал , у меня там функциональный блок используется для ошибки обрыва датчика, и прилетает кратковременное значение 0 , а это критично для всей системы соотвестенно она останавливается) написан блок кратковременной задержки, он работает и ошибок по давлению на данный момент нет, есть еще другие температуры но кратковременные отвалы на них не критичны. мы их никак на себе не замечаем. а вот эту уставки замечаем дабы от нее пляшет вторая горелка. насчет кода ошибки... это надо написать еще блок наверно и добавить к общей программе что бы она ловила все ошибки с датчика и записывала бы их в какой нибудь массив... это можно , но дело в другом. я уже вот задумался а до пустим объект уехал далеко, неужели все эти защиты надо делать вот в таком заплаточном виде. правды ради скажи раньше были объекты на дельте, я с ними сам не работал не знаю как они устроены, там есть свои проблемы, но вот таких отвалов датчика там точно небыло, люди кто их обслуживали искренне удивлялись когда я описываю им эту проблему я попробую как советовал Sulfur увеличить полосу фильтра входа блока, прямо на МВ210 дабы он у меня там действительно на 0 стоит, поставлю 2ку посмотрим как будет себя вести.

  6. #6

    По умолчанию

    Та же проблема, модуль МВ210-101, периодически (на один цикл) приходит "0". По трендам вижу кратковременные провалы.
    И это точно не проблема с "поля". Работают 6 каналов из 8-ми: два токовых, четыре термопары.
    Перенёс "проблемную" термопару со 2-го на 7-й канал. Провалы появились на пятом и шестом канале. Периодичность опроса (600, 800 ... мс) проблему не решает.
    Полоса фильтра 10, постоянная 3 (по умолчанию).
    20200124_152320z.jpg
    Зелёная линия.

    20200124_174419z.jpg
    Реакция ПИД-регулятора на провал.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 29.01.2020 в 10:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!
    У меня по ходу схожая проблема!
    МВ210 подключены к облаку как "MX210 через Modbus" к приборам подключены датчики температуры, и в облаке периодически выскакивают недостоверные данные температуры, то подают до 0 до взлетают до 900, буквально на время опроса!
    Безымянный.pngБезымянный1.png
    И получается это характерно только для приборов купленных уже с новой версией прошивки (0.15.10), если я не ошибаюсь, приборы июнь 2019 г.в.
    А у приборов купленных до 20.05.2019 со старой версией прошивки (0.15.1), такой проблемы нет, хотя все приборы сконфигурированы абсолютно одинакова с одинаковыми датчиками!
    Вопрос: Может ли это быть из-за прошивки?

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Ранее с проблемой не сталкивались. Постараемся воспроизвести у себя и взять в работу, если имеет место баг ПО.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день!
    У меня тоже был такой провал, на каналах 4-20 мА
    4мА- 0
    20 мА - 200
    Во время обрыва прилетало супер большое отрицательное число. Было бы конечно неплохо иметь возможность, выставлять нужное число при обрыве, а ошибку обрабатывать отдельно.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Добрый день. Ранее с проблемой не сталкивались. Постараемся воспроизвести у себя и взять в работу, если имеет место баг ПО.
    да ладно, просто не обращали внимание https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post323364
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Где читать ошибки модуля МВ210-101
    от SlavikP в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 17:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  4. Ошибка считывания значений модуля МВ210-204
    от ДмитрийИ в разделе Мх210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:41
  5. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •