Добрый день!
Присоединяюсь к теме, столкнулся с точно такой же проблемой на модуле МВ210-101, работающем в связке с ПЛК-210-02-CS и панелью СП3150Р. Наверху стоит АРМ с мастерскадой. В системе 6 модулей МВ210-101, из них на два модуля подключаются только термосопротивлениями, на один - термосопротивления и один датчик 4-20мА, на остальные модули только 4-20мА.
По трём модулям с термосопротивлениями показания периодически падают до 0 на 1-2 секунды, при этом датчик 4-20, подключенный на эти же модули, тоже уходит в минус, хотя шкала от 0, похоже как будто до 0мА упал ток. При этом по оставшимся модулям, на которых нет термосопротивлений, проблем нет, показания не прерываются.
Появилось ли решение этой проблемы? Объект - насосная станция, термосопротивления стоят на подшипниках насосов, и раз в сутки насосная встаёт. Не совсем правильно вводить фильтрацию или задержку, это не решение проблемы, а её обход, конечного заказчика это не устраивает.