    По умолчанию Последовательное включение 3 реле

    Здравствуйте !
    Пробую разобратся с работой ПР110-24 12д8рч
    Прошу подсказать где у меня ошибки в проекте , уже запутался в логике....
    Алгоритм работы :
    Входа :
    1- общее разрешение
    2-датчик 1 реле
    3-датчик 2 реле
    4-датчик 3 реле
    Выхода :
    1 - реле 1
    2 - реле 2
    3 - реле 3
    При общем разрешении все реле работают поочередно 1-2-3-1-2-3, например по 3... 4 часа.
    При срабатывании какого либо датчика при включенном его выходном реле, сразу идет переключение на следующее реле , вне зависимости сколько времени проработало \ осталось до конца работы.
    Например : 1-2-3-1-2авария - 3-1-3
    Если датчик вернулся в исходное состояние - то опять по кругу 1-2-3.
    Смотрел примеры програмки "время наработки" - это не то, тут часы наработки мне неважны.
    Спасибо за подсказки.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    навертели логикой так, что вообще ничего не работает как вы задумывали... даже починять нет никакого желания, проще переписать все по другому...

  3. #3

    По умолчанию

    .... первый блин как всегда комом...
    Только начал вникать в среду.
    ЗЫ. Пытался сделать автосброс при снятии датчика.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    да не нужен тут никакой сброс. Нужно представить датчики как целые числа, или лучше как биты. 0, 1, 2 то есть числа 1, 2, 4.
    Если бит в 0, значит реле работать нельзя, если 1 то можно, ну и переключать только те реле по кругу, у которых бит разрешения 1 по таймеру.
    Если поймали ошибку - переход из 1 в 0, то выполнить переход на следующий шаг.

  5. #5

    По умолчанию

    ... возможно неверен мой изначальный подход к алгоритму, просто башка другого решения уже не видит .
    Тут с логикой проблемы у меня возникли, про "биты" я уже молчу....

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Не вешай нос, щас народ подтянется, накидаем тебе идей)))

  7. #7

    По умолчанию

    Вот, наваял на скорую руку. Но все равно алгоритм требует тщательного допиливания:

    1) Надо бы сделать вывод аварий (критичных и не очень);
    2) Если вышли из строя 2-а насоса, то нет смысла что то переключать и дергать насос просто так;
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Godlike_S , спасибо за решение - на сек. работает по задумке, время работы задается уставками на SEL ???
    Последний раз редактировалось oleg_20; 06.01.2020 в 15:30.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg_20 Посмотреть сообщение
    Godlike_S , спасибо за решение - на сек. работает по задумке, время работы задается уставками на SEL ???
    На здоровье Время задается с помощью блока записи в импульсный таймер, а вот какое оно будет выбирает оператор SEL. При аварии время будет 5мс (нулевым сделать нельзя, должно быть больше цикла программы) и фактически это не заметно, прибор просто пропустит насос (что бы он не включался на эти 5 мс, есть проверка аварии на выходе). Ну а рабочее время можно задать какое угодно (в примере стоит 3 сек, обратите внимание что время в блок пишется в миллисекундах, т.е. 3000).

  10. #10

    По умолчанию

    ясно , тогда мне нужно будет выставить , например, летом по 3 часа, а зимой по 4...5 часов работы
    ЗЫ.Подозревал что мой первичный подход к решению был неверен.
    ЗЫ.ЗЫ. Попытаюсь связать с таймером реального времени.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм148-релейный, включение/отключение реле
    от andrey.zorin@inbox.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 18:08
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:20
  5. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •