Нужна помощь новичку!!!
Нет связи между ПР200 и МВ110-8АС. Их вообще возможно связать между собой? ПР200 не проводит опрос по сети, хотя выставлен мастером. Сколько по форуму лазил, ничего не нашел по этому вопросу, хотя может еще не дошел.
Нужна помощь новичку!!!
Нет связи между ПР200 и МВ110-8АС. Их вообще возможно связать между собой? ПР200 не проводит опрос по сети, хотя выставлен мастером. Сколько по форуму лазил, ничего не нашел по этому вопросу, хотя может еще не дошел.
попробуйте выставить в конфигурации 2 слот
Ставил, не помогает...
Не дает установить 288 адрес на МВ110 при длине 8 бит. Установил базовый адрес в 1. Так же опроса нет. В сетевой переменной на ПР200 адрес регистра так же устанавливаю в 1. Приборы оба рабочих, это точно. МВ110 конфигуратором через АС4 настраивается.
в 8 бит можно запихнуть только 255 (0xFF), а вы пытаетесь записать адрес для протокола Овен в 11-ти битном варианте ?
Меняйте адрес в модуле если планируете его использовать в Modbus
Адрес регистра 1 тоже быть не может, смотрите документацию на модуль ввода
И в МВ и в ПР использую 8 бит. И адрес ставлю до 255. В шаблоне выше были адреса переменных начиная с 288. Поэтому изменил их на другие, до 255, отталкиваясь от базового адреса МВ.
Последний раз редактировалось lexures; 19.01.2017 в 16:53.
Тогда правильно расчитать адрес регистра МВ, они там в шестнадцатиричном формате если память не отшибло. Перевести его в десятичный и прописать в ПР.
Собственно вон выложенный шаблон изучите, там все должно быть правильно для чтения...
Да, делал инициализацию. И при следующем подключении и чтении всех параметров все значения те же, которые устанавливал.