Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ132М-01 параметр Тзима/лето

  1. #1

    По умолчанию ТРМ132М-01 параметр Тзима/лето

    Здравствуйте! В ТРМ132М-01 заблокирован от редактирования параметр Тзима/лето. Изменения производил в режиме "Останов" с кнопки и пробовал через пароль 168, значение не меняется.Возможно ли изменение этого параметра с панели прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для изменения параметров прибора требуется остановить работу обоих контуров. Вероятно, в Вашем случае контур ГВС остался в работе, попробуйте перевести в "Останов" и его, а затем изменить параметр Тзима/лето.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Всё получилось.