Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69

Тема: ПР200 управление каскадом

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я под каскадным управлением понимаю как раз работу всех котлов по температурно-временному интегралу
    Неужто и по моей ссылке на первой странице ветки заглянули?

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем присутствующим.
    Набросал еще проект. Посмотрите.
    4 ступени с hyst, к примеру 3. Каждая следующая ступень активирует предыдущую, для создания каскада. Ограничение в 41 гр ввел что бы первая ст не включалась при плюсовой температуре.
    Если честно, уже в глазах рябит. Надо сделать паузу.
    пс. Это пока что только каскад, без дополнительного обвеса, экрана, аварий, давлений, наработки часов и тд.
    Задал температуру 80 градусов, 1 ступень потухла на 72 градусах.....
    Косяк Каскад.jpg
    Последний раз редактировалось Filini; 06.01.2020 в 19:11.

  3. #63

    По умолчанию

    При уставке 80 последняя ступень отрабатывает от 71,9 до 78,1. Все в пределах гестерезиса. Надо ещё править уставки.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    При уставке 80 последняя ступень отрабатывает от 71,9 до 78,1. Все в пределах гестерезиса. Надо ещё править уставки.
    а 3 ступени работают?)))))))))))))))))))))) Чот я не понял, задача вроде была изначально иная)))))))))))))))))))

  5. #65

    По умолчанию

    Не нравится Ваш вариант. У Вас триггеры сразу в сработке. Чтобы это убрать используются блоки fgt+and. Еще костыль с первой ступенью и 41 градусом. Все это лишнее. Плюс ко всему у Вас не работает нижняя уставка гистерезиса т.к. она меньше уставки включения ступени.

  6. #66

    По умолчанию

    Да, действительно, костыль в 41 гр не нужен. Спасибо.
    Про fgt+and, не покажете как? Как на первой странице, в Вашей схеме?
    С остальным надо позаниматься, с уставками. Не хочется слишком растягивать, а с другой стороны, при 4-х ступенях сложновато получить равномерный разогрев.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 07.01.2020 в 00:16.

  7. #67

    По умолчанию

    Да, тот же файл. Из того, что Вы писали в ТЗ-вроде подходит. В вашем проекте теряется смысл в нижней уставке гистерезиса. Только лишние вычисления.
    Вложения Вложения

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    а 3 ступени работают?)))))))))))))))))))))) Чот я не понял, задача вроде была изначально иная)))))))))))))))))))
    Конечно. при такой уставке работают все ступени, регулируется последняя.
    Задачу вроде правильно изложил в первом посте.

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Конечно. при такой уставке работают все ступени, регулируется последняя.
    Задачу вроде правильно изложил в первом посте.
    Сорри, невнимательно читал в самом начале)))))))

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •