Тема: ПР200 управление каскадом

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini
    так каждый приходит и добавляет))) Вот Вы добавили))))
    Я Вас не понял.

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Я Вас не понял.
    Добавляет нюансы, на которые нужно обратить внимание)))

  3. #53
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Спасибо. Это малость не то. Тут при минимальном к примеру задании включаются все ступени. Нужна одна. При повышении задания подключается следующая... При превышении задания ступени, но не превышения следующей, она должна отключиться.
    Посмотрите моё предложение: может быть, понравится...

    "какой контроллер каскадного управления водогрейными котлами стоило бы изготавливать серийно"

    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_11 (в конце пункта 11)
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:42.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете им переключать ступени, так? А вы пробовали так делать? Получится нормально настроить?
    ЩУ котла включает котловой насос, при этом температура на выходе падает.
    Потом продувка. Температура на выходе продолжает падать.
    Горелка (если блочная) уменьшает продувку.
    Розжиг.
    Работает на малой мощности.
    Переход на большую мощность.Только после всего этого начинается прогреваться котел.
    Это по времени достаточно долго. ПИД надо делать ооочень медленным. Как он потом будет отрабатывать превышение?
    Вообще, конечно, хотелось бы услышать как планируется топить помещения. По графику зависимости ПСВ от темп.наружного воздуха?
    Каким оборудованием будет производится регулирование ПСВ? Трехходовой, четырехходовой или оператор будет ходить ручками что-нибудь крутить?
    Какие котлы?
    Какие горелки? Одно-двух-трех-пятиступенчатые? Или модулируемые?
    Получается постройка дома с крыши, а не с фундамента.
    Всё это имеет мало отношения к подключению ступеней по наружной температуре. Бывает, что даже пресловутые блочные горелки принудительно включают на минимум в тёплую погоду, не полагаясь на автоматику. Но вот зачем там ПИД, я тоже понять не могу.

  5. #55

    По умолчанию

    Это имеет прямое отношение к каскаду. Простое включение ступеней уже нарисовано. А если делать АСУ, а каскад+погодозависимое регулирование температуры АСУ и есть, то как без этих данных сделать что-то нормальное не понятно.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Это имеет прямое отношение к каскаду. Простое включение ступеней уже нарисовано. А если делать АСУ, а каскад+погодозависимое регулирование температуры АСУ и есть, то как без этих данных сделать что-то нормальное не понятно.
    Я, честно говоря, ротацией котлов по наружной температуре заморачивался только когда они разной мощности, так сказать летний и зимний.

  7. #57

    По умолчанию

    друзья! я тут только что добрался до компа, посмотрел файлы, а все это нихрена не каскадное управление, а просто подключение котлов по температуре. надо как-то тему переименовать.
    я под каскадным управлением понимаю как раз работу всех котлов по температурно-временному интегралу+ротация.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я под каскадным управлением понимаю как раз работу всех котлов по температурно-временному интегралу+ротация.
    Плюс АВР.

  9. #59

    По умолчанию

    ну естественно! а тут как ни крути АВР должен быть, иначе мы не знаем, какой котел подключать, а вдруг он в аварии??

  10. #60

    По умолчанию

    Здравствуйте всем присутствующим.
    Набросал еще проект. Посмотрите.
    4 ступени с hyst, к примеру 3. Каждая следующая ступень активирует предыдущую, для создания каскада. Ограничение в 41 гр ввел что бы первая ст не включалась при плюсовой температуре.
    Если честно, уже в глазах рябит. Надо сделать паузу.
    пс. Это пока что только каскад, без дополнительного обвеса, экрана, аварий, давлений, наработки часов и тд.
    Вложения Вложения

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •