Раз уж тут просматривают тему кто как то связан с подачей потребителям тепла и горячей воды, может кто объяснить что не так на этом графике. Ну там нарушение постановления 354 я в расчет не беру, что вода подается не круглосуточно надлежащего качества и нарушение санпина, что не дотягивает до 65 градусов, хотя я плачу по тарифу за нагрев воды до 68.1 градуса. Как мне кажется нет в моем стояке циркуляции, пока кто то не начнет разбирать воду она остывает, такое вобще возможно?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
в рабочие дни рост графика будет начинаться в 6.00, сейчас просто выходные. Первый кто встает, проливает весь дом через свой счетчик)))))))))))))))))))))))))))))))
да я тоже перекрыл горячую воду и бойлером сейчас пользуюсь, но кто то каждое утро проливает через свой счетчик воду, так сказать обидно за стояк
Проблемы начались еще в том году и в шесть вставал я
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Ремонты были какие нибудь в доме? Видимо ЖКХ решило не греть циркуляцию до домов
У Вас не решается, уже сказали об этом, что делать если температура подачи сильно больше(меньше) уставки, ПИД-регулятор как раз предназначен для решения этой проблемы! Как настраивать ПИД-регулятор было много тем ищите, смотрите, никто не запрещает и не только на этом форуме, только отмечу, что у этого ПИД-регулятора имеется и автоматическая настройка(как она работает не знаю, никогда не пользовался).
Ещё немного переделал, мёртвую зону поставил из менеджера компонентов, так думаю лучше:
Каскад_3.PNG
Каскад_3.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 22:01.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если ступени в каскаде включать по четырем точкам наружной температуры, то просто сравниваете с уличной температурой уставку, выдаете разрешение на работу ступени. Вы сами в своем файле такое делали.
По ГВС. Может в ИТП просто выключен циркуляционный насос? В современных домах вроде же их ставят. А если дом старый, то, как говорится, запейте водой. Только если ставить счетчики начинающие считать от минимальной температуры по ГОСТу, все, что ниже - как холодную воду. Хотя холодная вода тоже не бесплатная.
Вы предлагаете им переключать ступени, так? А вы пробовали так делать? Получится нормально настроить?ПИД-регулятор как раз предназначен для решения этой проблемы
ЩУ котла включает котловой насос, при этом температура на выходе падает.
Потом продувка. Температура на выходе продолжает падать.
Горелка (если блочная) уменьшает продувку.
Розжиг.
Работает на малой мощности.
Переход на большую мощность.Только после всего этого начинается прогреваться котел.
Это по времени достаточно долго. ПИД надо делать ооочень медленным. Как он потом будет отрабатывать превышение?
Вообще, конечно, хотелось бы услышать как планируется топить помещения. По графику зависимости ПСВ от темп.наружного воздуха?
Каким оборудованием будет производится регулирование ПСВ? Трехходовой, четырехходовой или оператор будет ходить ручками что-нибудь крутить?
Какие котлы?
Какие горелки? Одно-двух-трех-пятиступенчатые? Или модулируемые?
Получается постройка дома с крыши, а не с фундамента.