Тема: ПР200 управление каскадом

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это ещё для чего? Что бы котлы одновременно умерли, затем и люди?
    Странный подход к ротации котлов. В некоторых девайсах возможны аж 3 вида ротации: по моточасам, расписанию и погоде. Вроде, никто ещё не помер.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308
    Это ещё для чего? Что бы котлы одновременно умерли, затем и люди?
    Может чтобы равномерно расходовать ресурс оборудования? Не? Причем тут люди? Типа шутка?

    Про регулировку температуры ТС ни чего не говорил. Подозреваю, что ему нужен был сухой контакт для запуска котловых ЩУ.

  3. #23

    По умолчанию

    Большое спасибо всем откликнувшимся в теме. Вчера и сегодня пробовал варианты, но к сожалению не нашел вариант под свою задумку. Вариант capzap пожалуй самый близкий, нужно только ввести отключение первой ступени при низкой уставке отопления, к примеру 30-40 градусов, думаю с этим сложности не будет.
    С вариантом Сергея я маленько не понял по работе ПИД, это темный лес для меня. Я так понял что эмуляция работает в реальном времени? Если так, то подключение ступеней очень быстро идут, реальные топки просто не успеют отработать и включиться. Если Сергей не сочтет за труд и пояснит то буду признателен.
    Буду разбираться дальше.
    По погодозависимой регулировке температуры это само собой нужно, но с этим вопросом для меня все понятно, нужные макросы нашел, в эмуляции все работает.
    Моточасы, расписание пока не нужно. С основным бы разобраться.

  4. #24
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    нарисуйте график зависимости включения ступеней от температуры, чтоб было понятно что конкретно нужно, учитывая все варианты, рост температуры, снижение, постоянное значение, превышение задания и т.д. и т.п.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #25

    По умолчанию

    Хорошо. Попозже, ближе к вечеру.

  6. #26

    По умолчанию

    Вот примерно такой график.
    +8 включается 1ая ступень, уставка 45.
    0 вторая ступень, уставка 55 (первая в работе)
    -8 третья ступень уставка 65 (первая, вторая в работе)
    -15 четвертая ступень уставка 75(первая, вторая, третья в работе)
    каждая ступень с гистерезисом +5 -5.
    Понятно что это жуткий компромисс, и придется его корректировать.

    график.jpg

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Вот примерно такой график.
    +8 включается 1ая ступень, уставка 45.
    0 вторая ступень, уставка 55 (первая в работе)
    -8 третья ступень уставка 65 (первая, вторая в работе)
    -15 четвертая ступень уставка 75(первая, вторая, третья в работе)
    каждая ступень с гистерезисом +5 -5.
    Понятно что это жуткий компромисс, и придется его корректировать.

    график.jpg
    Как определяли температуру уставок?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Filini да никак ее не определить, Т уставок будет зависеть от теплопотерь здания и ни от чего другого... только практическим путем с возможностью регулировки.

  9. #29
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Я ожидал несколько иной график. По этому получается что ступени это фактически уставки, вместо описываемой ранее температуры появилась наружная температруа, которая в коде вроде как не участвовала, так же на этом графике соответственно не прослеживается как поступать со ступенями, если температура подачи превысила уставку
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #30

    По умолчанию

    Наружняя температура будет определять уставку. имхо это совершенно не важно, как она будет задаваться, важно за ней следить и отрабатывать. Главный критерий так и останется - уставка.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 05.01.2020 в 18:44.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •